传奇之眼

 找回密码
 立即注册
查看: 380|回复: 0

外脚手架施工监理细则

[复制链接]

431

主题

16

回帖

1204

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1204
发表于 2023-10-26 18:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
编号: FNC-QW-JGWJ-ZS-B3/15
****工程
(外脚手架施工)

***目管理有限公司
***工程项目监理
○○九年七月二十日
文件名称:外脚手架施工监理实施细则
工程名称:****
    号:FNC-QW-JGWJ-ZS-B3/15
编制人:
审批人:
监理机构:*****目管理有限公司
****项目监理部
编写日期:2009年7月20日                             
一、编制目的:
为充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,特编制并执行本细则,监督施工单位严格按专项施工方案和相关规范要求施工,控制本工程项目外脚手架的施工质量及安全措施落实到位,保证本工程达到市级文明标化工地,并做到安全有序施工。
二、编制依据及适用范围:
2.1编制依据:
1. 本工程建设施工监理委托合同、安全监理协议及工程承发包合同
2. 本工程监理大纲、监理规划
3. 《中华人民共和国安全生产法》
4. 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院第302号令
5. 《建设项目环境保护管理条例》98.11.18国务院第10次会议
6. 《工程建设重大事故和调查程序规定》建设部第3号令
7. 《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号令
8. 现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规
9. 国家颁布的各项安全技术规范强制性标准
10. 其他有关劳动保护、安全生产方面的规定标准
11. 《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98
12. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
13. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2001
14. 现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规
15. 行业安全生产规范性文件、安全技术规范等
16. 其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准
17. 本工程相关设计文件和技术资料
18. 本工程已审批的施工组织设计及外脚手架专项施工方案
本监理实施细则中的名词和用语,含义参照国家标准GB50319—2000《建设工程监理规范》“术语”。
2.2适用范围:适用于本工程外脚手架施工的监理管理。
三、职责:
本细则由本工程监理部监理工程师主持编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目监理工程师具体执行并对其负相应的责任。
四、工程概况及专业特点:
4.1工程概况:
4.1.1本工程位于****,使用用途为学校,共有教学楼、体育综合楼及值班室。
4.1.2项目规模:***楼建筑面积为:12788.051平方米,建筑层数为地上6层,建筑高度:23.400m(C区为14.1m);体育综合楼建筑面积:2559.644平方米,建筑层数为地上3层,建筑高度18.300m;值班室建筑面积:13.888平方米,建筑层数为地上1层,建筑高度3.600m;主体结构合理使用年限为50年;上部结构体系为现浇钢筋混凝土框架结构。
4.1.3基础型式:***、***为桩基础,持力层为中、微风化花岗岩;值班室为独立基础,持力层为粉质粘土。
4.1.4项目各建设主体:
建设单位:***
代建单位:***地产综合开发公司
设计单位:**有限公司
地勘单位:***工程勘察院
监理单位:****工程项目管理有限公司
施工单位:***建设有限公司
质量监督单位:****建设工程质量安全监督站
4.2专业工程特点:
4.2.1本工程主要采用落地式钢管脚手架,搭设高度分别为18.6~30.4m,其中教学楼、体育综合楼局部因有雨蓬部位采用悬挑式钢管脚手架。
4.2.2材料:
1、钢管采用3号普通钢管,钢管规格采用外径48mm、壁厚3.0 mm。
2、扣件采用可锻铸铁扣件,主要有直角扣件、对接扣件及旋转扣件等,在螺栓拧力矩达65N·M时不得发生破坏。
3、竹脚手板选用竹跳板,规格为3.0m×0.25m×0.05m。
4、立网选用聚氯乙烯编织合格的1.8m×6.0m密目式安全立网。
五、监理工作流程
5.1落地式钢管脚手架第一步架体监理工作流程:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps1.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps2.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps3.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps4.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps5.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps6.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps7.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps8.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps9.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps10.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps11.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps12.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps13.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps14.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps15.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps16.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps17.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps18.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps19.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps20.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps21.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps22.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps23.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps24.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps25.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps26.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps27.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps28.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps29.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps30.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps31.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps32.png
5.2第一步架后钢管脚手架施工监理工作流程:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps33.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps34.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps35.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps36.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps37.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps38.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps39.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps40.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps41.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps42.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps43.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps44.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps45.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps46.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps47.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps48.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps49.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps50.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps51.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps52.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps53.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps54.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml11556/wps55.png
六、监理工作的控制要点及目标值
6.1施工方案
6.1.1核查脚手架专项施工方案是否根据工程实际编制,方案有无针对性,能否有效地指导施工,是否明确安全技术措施。
6.1.2方案应绘制架体与建筑物拉结图、现场杆件立面、平面布置图外,还应说明脚手架基础做法。
6.1.3核查外架专项施工方案包括计算书及卸荷方法等是否经企业技术负责人审批并签字盖章。
6.2立杆基础
6.2.1核查落地式外脚手架基础基础是否夯实平整,是否按厦门市规定设置100厚C20砼垫层,是否砌筑排水沟,排水措施是否有效。
6.2.2核查每10延米立杆是否缺少底座、垫木,要求不得漏设。
6.2.3核查每10延米是否无扫地杆,要求纵横向设置,不得漏设。
6.2.4核查每10延米外脚手架立杆是否埋地,要求不得悬空。
6.3悬挑梁及架体
6.3.1悬挑架搭设高度不得大于24米,悬挑梁应至少采用16#工字钢。
6.3.2悬挑梁通过预埋与建筑结构固定,应采用水平支承于建筑梁板结构上的形式,固端长度应不小于1.5倍的外挑长度。
6.3.3挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。
6.3.4架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点,同时应采用钢丝绳反拉。
6.3.5核查立杆间距、大小横杆、剪刀撑、纵横向水平杆间距等是否按方案设置,着生检查内外转角处立杆是否漏设,架体与建筑外边间距是否满足≯200mm要求,否则应采取相应安全防护措施。
6.4脚手架与建筑物拉结
6.4.1脚手架与建筑物按水平方向不大于7M,垂直方向不大于4M设一拉结点。拉结点转角和顶部处加密,即在转角1M范围按垂直方向不大于4M设一拉结,顶部80CM以内范围水平方向不大于7M设一拉结点。
6.4.2钢管外架拉结点应刚性拉结,拉结点应保证牢固,防止其移动变形,间距合适,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。
6.5脚手架与防护栏杆
6.5.1外架宜层层铺设脚手片,装饰阶段必须层层满铺脚手片。
6.5.2满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效防护措施。
6.5.3脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点。要求绑扎牢固,交接处平整,无探头板。脚手架完好无损,破损的要及时更换。
6.5.4脚手架处侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手架处立杆里侧,不宜将网围在各杆件的外侧。安全网应用不小于18#铅丝张挂严密。
6.5.5脚手架外侧自第二步起必须设1.2M高同材质的防护栏杆和30CM高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9M和1.3M。脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2M高的防护栏杆和30CM高踢脚杆。
6.5.6脚手架的高度,里立杆低于檐口50CM,平屋面外立杆高于檐口1-1.2M,坡屋面高于1.5以上。
6.6交底和验收
6.6.1脚手架搭设前应对架子工进行安全技术交底,交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续。
6.6.2脚手架搭设后宜组织分段验收(一般不超过3步架),办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签收手续。验收不合格的,应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格并挂合格牌后方可使用。
6.6.3脚手架应进行定期检查和不定期检查,并按要求填写检查表,检查内容量化,履行检查签字手续。对检查出的问题应及时整改,项目部每半月至少检查一次。
6.7小横杆设置
6.7.1外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,确保安全受力。
6.7.2小横杆应设置在大横的下方,上下左右呈交叉布设。
6.7.3小横杆两端各伸出立杆净长度不少于10CM并应尽量保持一致。
6.8杆件搭接
6.8.1钢管脚手架立杆必须采用对接,大横杆可以对接和搭接,剪刀撑和其他杆件采用搭接,搭接长度不小于40CM,且不少于二只扣件紧固。
6.8.2相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%。
6.9架体内封闭
6.9.1脚手架的架体里立杆距墙体净距一般不大于20CM,如大于20CM的必须铺设站人片,站从片设置平整牢固。
6.9.2脚手架施工层里立杆与建筑物之间应进行封闭。
6.9.3外架底部应采用密目网或其他措施进行封闭。
6.10脚手架材质
6.10.1钢管脚手架应选用外径48MM,壁厚3.0MM钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。
6.10.2底排立杆及扫地杆均漆红白相间色。
6.11通道
6.11.1外脚手架应设置上下走人斜道,附着搭设在脚手架的外侧,不得悬挑。斜道的设置应为来回上折形,坡度不大于1:3,宽度不小于1M,转角处平台面积不小于3M2。斜道立杆应单独设置,不得借用脚手架立杆,并应在垂直方向和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。
6.11.2斜道两侧及转角平台外围均应设1.2M高防护栏杆和30CM高踢脚杆,并用合格的密目式安全网封闭。
6.11.3斜道侧面及平台外侧应设置剪刀撑。
6.11.4斜道脚手片应采用横铺,每隔20-30CM设一防滑条,防滑条宜采用40×60MM方木,并多道铅丝绑扎牢固。
6.11.5外架与各楼层之间应设置进出通道,坡度不大于1:3,宽度不小于1M,通道宜采用木板铺设,两边设1.2 M高防护栏杆和30CM高踢脚杆,并固定牢固。斜道和进出通道的栏杆、踢脚杆统一漆红白相间色。
七、监理工作的方法及措施
7.1监理工作方法:
7.1.1监理巡视检查
(1) 检查钢管、扣件等原材料情况,如发现异常,监理可通知施工单位进行材料见证取样或整改;
(2) 检查施工前现场准备工作落实情况,包括安全技术交底、三级教育是否落实,架子工是否持证上岗,劳保用品是否配备到位。如发现异常,监理可通知施工单位整改。
7.1.2旁站监理:对外脚手架安装全过程进行旁站监理,着重督促施工方相关管理人员到位到岗,外架体要求按方案施工,不得随意更改,如有违反,监理可通知施工单位整改,严重的报告总监理签发工程暂停令
7.1.3监理平行检验:根据验收规范及有关要求进行平行检验,建立监理平行检验数据。
7.2监理工作措施主要有
7.2.1口头通知要求施工方整改;
7.2.2通过监理工程师通知单形式限期整改;
7.2.3下发工程暂停令。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|网站地图|RSS|传奇之眼|传奇之眼

GMT+8, 2024-5-8 19:46 , Processed in 1.247553 second(s), 22 queries .

Website address vvvmy.com

information content © 2001-2024, QQ:3756474.

快速回复 返回顶部 返回列表