工程名称:10#、11#、12#住宅楼
时间:2021年7月16日
危险性较大的分部分项工程:卸料平台
验收部位:10#楼六层
1、验收内容:
1)检查是否按规范进行设计和制作,施工方案审批手续是否齐全。(按规范设计
和制作,方案审批手续齐全)
2)检查搁置点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设施或设备上,平台根部应与建筑物作保险连接。(符合要求)
3)检查斜拉杆或钢丝绳,构造上两边各设前后两道,两道中的每道均应作单道受力计,一道作保险钢丝绳 。(符合要求)
4)检查设置四个经过验算的吊环,连接部位应使用卡环。(符合要求)
5)检查安装时,钢丝绳采用绳卡时,不得少于4个,间距10~12cm,并设安全弯。(符合要求)
6)检查建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,平台外口应略高于内口,左右不得晃动。(符合要求)
7)检查平台铺设牢固、严密、不准使用竹笆,三侧面设不低于1.2m高围护,围护可用木板或薄钢板,正前面可设置活动门。(符合要求)
8)显著标明容许荷载值、(人员和物料的总重量),严禁超过高计算的容许荷载。(平台外侧已挂限载标志牌 )
2、方案审批程序(人员资格、签字等)是否符合规定要求:
方案审批程序符合要求,审批人员资格符合要求,签字盖章齐全。
3、各项控制指标是否在方案所明确的允许偏差范围内:
经检查,该卸料平台各项指标允许偏差符合编制方案的要求。
检查验收结论:
同意验收