传奇之眼

 找回密码
 立即注册
查看: 483|回复: 0

**花园工程见证取样监理实施细则

[复制链接]

431

主题

16

回帖

1204

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1204
发表于 2023-11-1 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式


见证取样监理细则
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12224/wps2.png
见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。
见证取样送检时工程建设中极为重要的环节,必须抓好,切实保证工程材料和工序质量。
一、 编制依据
1、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》;
2、***省关于见证取样的有关规定。
二、 见证取样人员及职责
工程项目总监对建筑工程项目相关见证取样及送样负全责。
本工程由项目总监挑选确认最少一名责任心强,了解建筑物资性能,明确需要复试的材料种类及抽样标准,代表批量等的监理人员。专门负责该建筑工程的建筑物资复试前的见证取样和送样,并负责对施工过程的试验和检验及试件的成型制作进行见证取样和送样。
监理见证取样及送样过程视为旁站监理过程,必须见证建筑材料和各种试件取样的真实性以保证整体建筑工程质量必须符合国家现行相关合格标准,消除隐性的工程质量缺陷。
见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。
三、 见证取样的程序
   1、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。
  2、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。
3、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。
4、项目总监应对指定的监理见证人员的工作进行检查并对施工单位填报的委托抽样单所填各子项进行审查确认后,进行签字,并加盖项目监理部印章。
5、监理见证人员须与施工单位抽样员一同进行抽样,进行见证取样成型过程,并一同送样。
四、 建筑物资进场见证抽取样品
凡是国家现行检验规范和湖南省的有关规定要求复试的建筑材料必须经专业监理外观检验确认合格后,由专门负责监理人员与承包单位抽样人员一起进行抽取样品,监理人员见证抽取过程并与承包单位一起送样。
本工程应对下列建筑材料进行见证取样、送样复试。
(一) 结构工程建筑材料:钢材、砂、外加剂、施工用水、水泥、石、砌筑块材;
(二) 装饰装修分部工程建筑材料:水泥、塑钢窗、外墙陶瓷饰面砖(吸水率)、砂、石、室内用花岗岩(放射性)、地面工程防水涂料;
(三) 屋面工程建筑材料防水卷材;
(四) 住节能工程建筑材料:屋面保温用模塑聚苯板、挤塑聚苯板、外墙保温挤塑聚苯板粘结材料、加强网格布锚栓等、外墙窗中空玻璃;
(五) 暖卫工程建筑材料:给水管材卫生检验塑料管道;
(六) 合同约定增加复试的建筑材料。
上述建筑物资复试报告,承包单位应及时二次报验,专业监理要严格审查子项目试验结果和结论,确认后,将一、二次报验资料及附件和保留的抽样单,复试报告印件一并整理登记并保存。并复核建筑材料实际进场数量、牌号与复试报告相一致。
五、 本工程施工试验、检验试件成型及抽取的监理见证存样、送样项目:
1、回填土石屑和填土压实系数;
2、钢材的焊接、试件的抽取(分不同焊接型式、规格、级别);
3、砼标养试件;
4、砼同条件实体检测试件的成型、抽取及养护条件;
5、砂浆试块的抽取和成型;
6、钢材保护层厚度检测数量位置的确认;
7、后置埋件的拉拔试验;
8、外墙外保温的拉拔试验;
9、水泥浆料保温、对保温性能试验、试件的抽取与成型。
六、 见证存样送样编制台帐和旁站日记
(一) 建筑材料台帐登记,由专业监理编制登记
(二) 各种试块、试件的监理见证取样、送样及复试结果应登记台帐管理,台帐格式为自编制,最少应包括序号、抽样部位、设计强度、成型日期、试验日期、龄期、试验结果等子项。台帐设置应从委托试验单签认时开始登记,在复试审核后登记完成,反复循环。
(三) 监理见证取样及送样过程视为监理旁站监理,见证监理人员应采用采通用旁站记录表格,记好旁站记录。旁站日记的记录最少以下内容:
1、抽样材料及试验品种、种类、生产厂家、取样部位、抽取组数、有无异常情况及送样或取样时间,精确到分。
2、抽取各种试件的,应最少记录试件的品种、种类、设计强度等级或级别规格、抽取地点或部位(部位应记录准确的所在轴线相对位置)成型时间,送样时间及有无异常情况,作为实体检测试件的养护情况也应进行记录。旁站记录应记录监理见证人员抽取样品见证过程和送样过程,也同时作为对监理人员考核的依据。
(四) 复试和试验不合格的处置各种建筑物资经复试审查确认为不合格的应依据国家验收规范相关规定进行处置。
1、水泥:安全性不合格的,必须强制退场视为不合格。抗压强度不合格的应要求退场,如工程允许也可协调一致,降等级使用。
2、钢材:复试结果不合格,可进行二次加倍取样再进行复试,合格后可用于工程,不合格的必须强制退场不准用于工程。凡是规范允许二次加倍取样再行复试的建筑材料,专业监理应要求承包单位必须进行一次复试不合格的二次报验,二次不合格后再行三次报验。抽取委托单,先后两次一并保存。
3、钢筋焊接试件:必须在已焊好的接头中,随机抽取。如一次送样复试不合格时,可按规范规程加倍抽取样品再行复试,如二次复试还不合格时,判定此批接头为不合格,全部废除。
4、砼、砂浆试块:如送实验室试验,其结果不合格的,必须进行实体检测,由委托的实验室进行。对于拆模用于强度参考的砼试块,应要求承包单位制作不少于两组试块,如一组试验不符合拆模强度要求时,推迟日期后,再进行一次送样试验,作为最终专业监理确认允许拆模的依据。
七、 附录  常用原材料及施工过程试验取样规定(见后附表)


序号
1
硅酸盐水泥
同一水泥厂生产
同期出厂
同一出厂编号
同品种
1.散装水泥:≤500t/批
2.袋装水泥:≤100t/批
3.存放期超三个月必须复试
    取样要有代表性,建筑施工企业应分别按单位工程取样,构件厂、搅拌站应在水泥进厂(站)时取样
    1.散装水泥:
    随机地从不少于3个车罐中各采取等量的水泥,经搅拌均匀后,再从中称取至少12Kg水泥作为检验试样
    2.袋装水泥:
    随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经搅拌均匀后,再从中称取至少12Kg水泥作为检验试样
普通硅酸盐水泥
矿渣硅酸盐水泥
火山灰质硅酸盐水泥
粉煤灰硅酸盐水泥
复合硅酸盐水泥
2
热轧带肋钢筋
应按批检查和验收,每批由
同一厂别、
同一炉罐号、
同一规格、级别、
同一交货状态、
同一进场时间的钢筋组成
       ≤60t/批
拉伸2个
弯曲2个
    每一验收批取试样一组
按规定取2个试件的均应从任意两根(或两盘中)分别切取,即在每根钢筋上切取一个拉伸试件,一个弯曲试件
低碳钢热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘
冷轧带肋钢筋从每盘的任意一端截去500mm后切取二个试件
试件长度:(单位mm)拉伸试件≥标称标距+350∽400,弯曲试件≥标称标距+200∽250
热轧光圆钢筋
拉伸2个
弯曲2个
低碳钢热轧圆盘条
拉伸1个
弯曲2个
余热处理钢筋
拉伸2个
弯曲2个
冷轧带肋钢筋
每批由同一钢号、同一规格和同一钢筋级别的钢筋组成
       ≤50t/批
逐盘拉伸1个
逐盘拉伸1个


[tr][/tr]
序号
2
进口钢筋
≤60t/批
拉伸2个
弯曲
2个
进口钢筋需先经化学成分检验和焊接试验符合有关规定后方可用于工程GBJ  301-885.2.1条注)
冷轧扭钢筋
同厂同牌号同规格
≤10t/批
拉伸2个
冷弯
1个
3
    冷拉钢筋
    应按批检查和验收,每批由同一级别、同一直径的冷拉钢筋组成
      ≤20t/批
    不足20t时,亦为一批
拉伸
2个
弯曲
2个   
    每一验收批取试样一组
按规定试件应从任意两根分别切取,即在每  根钢筋上切取一个拉伸试件,一个弯曲试件
每验收批的钢筋表面不得有裂纹和局部缩颈,当用作预应力筋时,应逐根检查
4
冷拔钢丝
用作预应力筋的
以每盘为一验收批以相同材料同一直径组成
    每盘/批
拉伸1个
反复弯曲1个
以每盘为一验收批,需逐盘检验,从每盘钢丝中任一端截去500mm以上后再取两个试样,分别作拉力和反复弯曲试验
用作非预应力筋的
    用相同材料的盘条冷拔成相同直径的钢丝,以同一直径的钢丝
        ≤5t/批
拉伸3个
反复弯曲3个
    可分批抽样检验,每批任取三盘,每盘各截取两个试样,分别作拉力和反复弯曲试验


序号
5
砖、
烧结普通砖
同一产地同一规格每15万块/批不足15万块时亦为一批
    检验强度等级每一组取样10块
按规范要求预先确定抽样方案,在成品堆垛中随机抽
取,不允许替换
非烧结普通砖
同一产地同一规格每5万块/批不足5万块时亦为一批
粉煤灰砖
同一产地同一规格每10万块/批不足10万块时亦为一批
烧结多孔砖
同一产地同一规格每5万块/批不足5万块时亦为一批
烧结空心砖和
空心砌块
同一产地同一规格每3万块/批不足3万块时亦为一批
粉煤灰砌块
同一产地同一规格每200m3
/批不足200m3为一批
普通混凝土小型空心砌块
同一原材配制、同等级、
同一工艺每1万块/批,
每月不足1万块时亦为一批
强度等级5块,相对含水率3块,抗渗性3块,抗冻性10块,空心率3块  
6
    同一产地
    同一规格
    同一进场时间
    ≤400m3/批
    ≤600 t/批
    建筑施工企业应按单位工程取样,构件厂、搅拌站应在砂石石进厂(场)时取样。每一验收批取样一组
    1.在料堆上取样时,取样部位均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样8份(每份11Kg以上)搅拌均匀后用四分法缩分至22 Kg组成一组试样
    2.从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处,用接料器定时抽取试样,并由4份试样(每份22Kg以上)搅拌均匀后用四分法缩分至22Kg组成一组试样


序号
7
碎(卵)石
    同一产地
    同一规格
    同一进场时间
    ≤400m3/批
    ≤600 t/批
建筑施工企业应按单位工程取样,构件厂、搅拌站应在进厂时取样。每一验收批取样一组
40Kg(最大粒径为≤200mm)
80Kg(最大粒径为31.5、40mm)
1.在料堆上取样时,取样部位均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的石子15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的5个不同部位取得)组成一组样品
2.从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处,用接料器定时抽取8份石子,组成一组样品
8
轻集料
应按品种、密度等级分
批堆放,验收
    300m3/批
    不足300 m3亦为一验收批
取样应有代表性,每一验收批取样一组,取样数量:
最大粒径为≤20mm取60L(0.06m3
最大粒径为 >20mm取80L(0.08m3
1.对均匀料进行取样时,试样可以从堆料锥体自上而下的不同部位、不同方向任选10个点抽取,但要注意避免抽取离析的及面层的材料。10个点抽取的总量应多于上述规定的数量。
2.从袋装料抽取试样时,应从不同位置和高度的10袋中抽取。


序号
9
  
普通减水剂
    按生产厂家产品分批、分编号取样
掺量大于等于1%同品种的外加剂每一编号为100 t。
掺量小于1%同品种的外加剂每一编号为50 t。
不足100 t或50 t的也可按一个批量计。
每一编号取样量不小于0.2t水泥所需用的外回剂量
每一编号取得的试样应充分混匀,分成两等分
高效减水剂
早强减水剂
缓凝高效减水剂
缓凝减水剂
引气减水剂
早强剂
缓凝剂
引气剂
混凝土泵送剂
50 t为一批,不足50 t也为一批
    每一批从至少10个不同容器中抽取等量试样混合均匀,总量不少于0. 5t水泥所需用的泵送剂量。每批取得的试样分为两等份
砂浆、混凝土防水剂
年产500 t以上的每50 t为一批;
年产500 t以下的每30 t为一批。
每批取样量不少于0. 2t水泥所需用的防冻剂量
试样应充分混匀,分为两等份
混凝土防冻剂
50 t为一批,不足50 t也为一批
每批取样量应不少于0.15t水泥所需用的防冻剂量
(以其最大掺量计)
混凝土膨胀剂
120 t为一批,不足120 t也为一批
    20个以上的不同部位取样等量样品,每批抽样总数不小于10 Kg,充分混合均匀后分为两等份
喷射混凝土用速凝剂
20 t为一批,不足20 t也为一批
    每批应于16个不同点取样,每个点取样250g,共取4000g。将试样充分混合均匀后分为两等份


序号
10
粉煤灰
  同厂别
  同等级
  1.散装粉煤灰:≤200 t/批
  2.袋装粉煤灰:≤200 t/批
    1.散装粉煤灰:
    从不同部位取15份试样,每份试样1∽3 Kg,混合拌匀,按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样(称为平均试样)
2.袋装粉煤灰:
从每批中任抽10袋,并从每袋中各取试样不小于1 Kg,混合拌匀,按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样(称为平均试样)
11
  聚氨酯防水涂料
    同一生产厂、同一品种、同一进场时间
    甲组份每5 t/批,不足5 t亦为一批
    乙组份按产品重量配比相应增加
每一验收批产品的配比取样,甲乙组份样品总重为2Kg。随机抽取整桶样品,抽样的桶数应不低于file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12224/wps3.pngN/2N是甲组份产品的桶数)将取样的整桶样品搅拌均匀后,用取样器在液面上、中、下三个不同部位取相同量的样品,进行再混合搅拌均匀后,装入样品容器中,密封并作好标志。
聚合物基防水涂料
    同一生产厂、同一品种、同一进场时间。每10t/批
同聚氨酯防水涂料
水性沥青基防水涂料
    同一生产厂、同一品种、同一进场时间。每10 t/批
    不足10 t者亦为一批
    随机抽取整桶样品,抽样的桶数应不低于file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12224/wps4.pngN/2桶(N是交货产品的桶数)每一验收批取样2 Kg。逐桶检查外观质量,将取样的整桶样品搅拌均匀后,用取样器在液面上、中、下三个不同部位取相同量的样品,进行再混合搅拌均匀后,装入样品容器中,密封并作好标志。


序号
11
水乳型焦油基防水涂料
溶剂型防水涂料
溶剂型焦油基防水涂料
     同水性沥青基防水涂料
    同水性沥青基防水涂料
石油沥青油毡
同一生产厂、同一品种、同一标号,同一等级
≤1500 卷/批
    每一验收批中抽取一卷切除距外层卷头2500mm部分后,顺纵向截取长度为500mm的全幅卷材两块。一块作物理试验用,另一块备用
弹性体沥青防水卷材
同一生产厂、同一品种、同一等级
≤1000 卷/批
同上
沥青、焦油改性
沥青、焦油防水卷材
三元乙丙防水片材
同一生产厂、同一规格、同一等级
≤3000m/批
    在一验收批中抽取3卷,经规格尺寸和外观质量检验合格后,任取合格卷中的一卷,截去300mm后,纵向截取1800mm作为样品
聚氯乙烯防水卷材
同一生产厂、同一类型、同一规格
≤5000m2/批
    在批中随机抽取3卷外观质量合格卷材,任取1卷,截去300mm后,纵向截取3000mm作为样品
氯化聚乙烯防水卷材
硫化型橡胶防水卷材
建筑石油沥青
道路石油沥青
    同一生产厂、同一品种、同一标号
20t/批
不足20t时亦为一批
    每一验收批取试样1Kg。在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,同时应不少于五处,每处取洁净的等量的试样共1Kg


序号
12
预制混凝土构件
    成批生产的构件,应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批(不足1000件亦为一批)
    当连续检验10批且每批的结构性能均符合标准规定的要求时,对同一工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批
    在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验
    注:“同类型产品”是指同一混凝土强度等级、同一工艺和同一结构类型的构件。对同类型号产品进行抽样检验时,试件宜从设计荷载最大,受力最不利或和生产数量最多的构件中抽取
13
   
    抽查柱基的10%,但不少于5点
    环刀法:每段每层进行检验,应在夯实层下半部(至每层表面以下2/3 处)用环刀取样
    灌砂法:数量可按环刀法适当减少,取样部位应为每层压实后的全部深度
基槽、管沟、排水沟
    每层按长度20∽50m取一点,但不少于一点
基坑、挖填方、地面、路面、室内回填
    每层100∽500m2一点,但不少于一点
场地平整
    每层400∽900m2一点,但不少于一点


序号
14
普通混凝土
同一混凝土强度等级、同一配合比、生产工艺相同
1.每拌制100盘且不超过100m3
的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次
2.每工作班拌置的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次
3.对现浇混凝土结构:
1)每一现浇楼层同配合比的混凝土,其取样不得少于一次
2)同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次
注:预拌混凝土除应在预拌混凝土厂内按规定留置试件外,混凝土运到施工现场后,尚应按以上规定留置试件
每一取样单位标准养护试块的留置组数不得少于一组
施工现场根据需要应留置与结构同条件养护的试块,每项同条件养护试块不得少于一组
构件厂根据需要应留置与构件同条件养护的试块,不同条件养护的试块组数(蒸气养护池应每池有试块)不得少于一组,并应留有备用块
用于检查结构构件质量的试块,应在混凝土浇筑地点随机取样制作,并以标准养护∫cu.28为评定依据
冬季施工的混凝土试件的留置除应符合有关规定外,应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度
试样要有代表性
每组试件(包括相对应的同条件试块及冬施增设的试块)的试样必须取自同一次搅拌的混凝土拌合物
15
轻集料混凝土
同一混凝土强度等级、同一配合比、生产工艺相同
1.每拌制100盘且不超过100m3为一取样单位
2.每一工作台班,为一取样单位
每一取样单位标准养护试块的留置组数不得少于一组。根据需要可做拆模、起吊、早期强度及有特殊要求(如导热系数)等辅助性试件
以标准养护28d折合成边长为150mm立方抗压强度作为评定结构构件混凝土强度质量的依据
试样要有代表性
制作全部试块(包括辅助性试块)必须取自同一次拌制的混凝土拌合物,并应在浇筑地点制作


序号
16
防水混凝土
抗压强度试块的留置方法和数量均按普通混凝土规定
抗掺试块的留置:
同一混凝土强度等级
同一抗渗等级
同一配合比
    生产工艺基本相同,每单位工程不得少于两组
试块应在浇筑地点制作,抗掺试件以6个为一组,成型24h后拆模。其中至少一组应在标准条件下养护,其余试块应在现场同条件养护,试块养护期不得少于28d,不超过90d
试样要有代表性
每组试样包括同条件抗压强度试块、抗渗试块、标养抗压强度试块,必须取自同一次拌制的混凝土拌合物
17
砌筑砂浆
同一强度等级
同一配合比
同种原材料
    每台搅拌机,每一楼层或250 m3砌体为一取样单位。(基础砌体可按一个楼层计)
每一取样单位标准养护试块的留置组数不得少于一组,每组六块
试块要有代表性,每组试块的试样必须取自同一次拌制的砌筑砂浆拌合物
施工中取样应在使用地点的砂浆槽、砂浆运输车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取。数量应多于试验用料的1∽2倍
18
钢筋焊接接头
    在工程开工或每批钢筋正式焊接之前应进行现场条件下的焊接性能试验合格后方可正式生产。试件数量与要求,应与质量检查与验收时相同
    钢筋焊接接头或焊接制品应分批进行质量检查与验收
    质量检查应包括外观检查和力学性能试验,力学性能试验应在外观检查合格后随机抽取试件进行试验


序号
材 料 名 称
取 样 批 量
取 样 数 量 及 方 法
18
钢筋焊接骨架
热轧钢筋焊点
    凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类型制品,且每200件/批,一周内不足200件的亦按一批计算
拉剪3个
  
    力学性能试验的试件,应从每批成品中切取
    由几种钢筋直径组合的焊接骨架,应对每种组合作力学性能试验,所切试件尺寸要符合规定要求
冷拔低碳钢丝焊点
拉剪3个
对较小钢丝做
拉伸3个
冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝的焊点
    凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接网应视为同一类型制品,每批不应大于30t,或者200件为一批,一周内不足30t或200件,也应按一批计算
拉伸试验纵向钢筋一个,横向钢筋一个
试件长度:两夹头之间的距离不应小于20倍试件受拉钢筋的直径,且不小于180mm;对于双根钢筋,非受拉钢筋应在离交叉焊点约20mm处切断
冷轧带肋钢筋焊点
弯曲试验纵向钢筋一个,横向钢筋一个
在单根钢筋焊接网中,应取钢筋直径较大的一根;在双根钢筋焊接网中,应取双根钢筋中的一根;试件长度应大于或等于200 mm,弯曲试件的受弯曲部位与交叉点的距离大于或等于25mm
热轧钢筋、冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝的焊点
抗剪试验三个
    应沿同一横向钢筋随机切取,其受拉钢筋为纵向钢筋;对于双根钢筋,非受拉钢筋应在焊点外切断,且不应损伤受拉钢筋焊点


[tr][/tr]
序号
18
闪光对焊
   在同一台班内,由同一焊工完成300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算
拉伸3个
弯曲
3个
    力学性能试验时,应从每批接头中随机切取;焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件;螺丝端杆接头可只做拉伸试验;模拟试件的试验结果不符合要求时,应从成品中再切取试件进行复试,其数量和要求应与初始试验时相同
    在工厂焊接条件下,以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批;在现场安装条件下,每一至二楼层中以300个同接头型式、同钢级别的接头作为一批;不足300个时,仍作为一批
拉伸3个
  
    在一般构筑物中应从成品中每批随机切取3个接头;在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件
电渣压力焊
    在一般构筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批
拉伸
3个
  
  
  
应从每批接头中随机切取
预埋件钢筋T形接头
埋弧压力焊
应以300件同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时可累计计算。当不足
300件时,亦应按一批计算
拉伸3个
  
    试件应从每批预埋件中随机切取;试件的钢筋长度应大于或等于200mm,钢板的长度和宽度均应大于或等于60mm
气压焊
    在一般构筑物中,以300个接头作为一批;现浇钢筋混凝土房屋结构中,同一楼层中应以300个接头作为一批;不足300个接头仍应作为一批
拉伸3个,在梁板水平钢筋连接中应加做3个弯曲试验
    试件应从每批接头中随机切取


序号
19
带肋钢筋套
筒挤压连接
钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行挤压连接工艺检验:每种规格钢筋的接头试件不应少于三根。接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验
    挤压接的现场检验:
    同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头≤500个/批
不足500个也作为一批
    在现场连续检验十个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍
按验收批进行:
对每一验收批,均按设计要求的接头性能等级,在工程中随机抽三个试件做单向拉伸试验
钢筋锥
  
  
钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验
每种规格钢筋接头的试件数量不应少于三根。每种规格钢筋母材进行抗拉强度试验
    接头的现场检验:
同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头以500个为一个验收批进行检验。不足500个也作为一个验收批
在现场连续检验十个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍
按验收批进行:
应在工程结构中随机截取三个试件作单向拉伸试验。
按设计要求的接头性能等级进行检验与评定


序号
20
建筑钢结构焊接工艺试验的焊接接头
拉伸、面弯、背弯、侧弯
每一工艺试验
2
  
    焊接接头力学性能试验以拉伸和冷弯(面弯、背弯)为主,冲击试验按设计要求决定。有特殊要求时应做侧弯试验
   
9
21
      
    按《建筑地面工程施工及验收规范》GB 50209-95的,水泥混凝土和水泥砂浆试块的组数,每一层建筑地面工程不应少于一组,每层建筑地面工程面积超过1000m2,每增加1000m2做一组试块,不足1000m2也按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应的制作试块组数
22
       
按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》GBJ 110-97的要求,现场镶贴的外墙饰面砖工程每300m2同类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组;不足300m2同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取1组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。试样应由专业检验人员随机抽取。但取样间距不得小于500mm。采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d进行检验。当在7d14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。
23
预制
砼构件
    同类型产品中荷载最大受力最不利,生产(使用)数量最多
≤1000件且
≤3个月
1
    按短期静力加荷检验方法检验,当第一个试件不能全部符合要求又符合承载力、抗裂0.95倍、挠度1.10倍时,再抽两个试件


序号
24
彩色釉面陶瓷
墙地砖
按不同
级别、尺寸
吸水率
≤500m2
5
   
   组批:每50∽500m2为一检验批,不足50m2时,按一个检验批算
抗冻性
5
25
釉面内墙砖
按主要规格
吸水率
  ≤2000∽1000m2
一次二次均5
  
    以同品种、同规格、同色号、同等级的1000∽2000m2为一批
抗龟裂性
一次二次均5
26
室内外用
给水阀门
按同牌号、同规格
同型号
按实用量
10%
20%
(逐个)
  
  
    应以同牌号、同规格、同型号数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏裂再抽查20%,仍有不合格的,则须逐个试验;在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个试验
  
27
路基回填土方
压实度必须符合
GJJ  1-90要求
1000m2/每层
1组
3点)
  
用环刀法的取样数量:每层按1000m21(每组3点)


                  
序号
   
  
      
视需检查项目
      
1
    硅酸盐
水泥、普通
硅酸盐水泥
    不溶物、氧化镁、三氧化硫、烧失量、细度、初凝时间、终凝时间、安定性、抗压强度、抗折强度
(见GB  175-99)
碱含量由
供需双方
商定
①废品:凡氧化镁、三氧化硫,初凝时间、安定性中任一项不符GB 175-99要求;
不合格品:凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量、混合材料掺量过大、强度低于规定指标中任一项或包装上品种、标号、厂名、编号不全。
2
  矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥
  
   无不溶物、烧失量。氧化镁、三氧化硫、细度、初凝时间、终凝时间、安定性、抗压强度、抗折强度(见GB 1344-99)
①废品:凡氧化镁、三氧化硫,初凝时间、安定性中任一项不符GB 175-99要求;
不合格品:无不溶物、烧失量,余同上。
3
热轧带肋钢筋
  不得有裂纹、结疤、折叠和凸块
力学
工艺
性能
屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯
GB  1499-98)
如有某一项不符标准要求,再双倍取样,仍有一指标不合格,整批不得交货。
GB 2101-89)
化学
成分
C、Si、Mn、V、Ti、
Nb、P、S(GB 222)
在保证钢筋性能合格的条件下,C、Si、Mn的含量下限可不作交货条件。
GB 1499-91)
4
低碳钢热轧
  不得有分层、夹杂裂纹、结疤、折叠、耳子
  力学、工艺性能,除供拉丝用盘条无屈服强度外,为四项,与热轧带肋钢筋相同
GB 701-97)
化学成分应符合GB 222规定
5
进口钢筋
力学、工艺性能、化学成分、焊接试验
符合(80)建发施82号文规定


序号
   
  
      
视需检查项目
      
6
钢筋
焊接
骨架
      金属熔化、压深、焊点联结、漏焊无裂纹、多孔、烧伤、尺寸偏差
热轧钢筋:抗剪
冷拨低碳钢丝:抗剪、
拉伸
JGJ  18-96)
  
    当有1个试件不符合JGJ 18-96 5.2.4规定时,双倍复验如仍1个不符要求,判为不合格。
钢筋
焊接网
网的尺寸、开焊、裂纹、
折叠、凹坑、
结疤油污等
拉伸、弯曲、抗剪
JGJ  18-96)
    拉伸、弯曲不合格应双倍复验,复验合格则合格;抗剪平均值不合格时应在取样的同一横筋上所有交叉点取样检验,如全部平均合格,则合格
闪光
对焊
  不得有裂纹、烧伤、弯折角、轴线偏移
拉伸、弯曲
JGJ  18-96)
螺丝端杆拉头
只做拉伸
    外观有1不合格,全检剔出切除重焊。抗拉:有
1抗拉小于规定值或有2在焊缝或影响区脆断,碉作6个抗拉,如有仍有1个抗拉小于规定值或有3个断于焊缝或热影响区、该批不合格;弯曲:2发生破断,再6个弯曲,仍3个破断,该批不合格。
电弧焊
  表面应平整、接头区无裂纹、咬边、气孔、夹渣符合规定
拉伸(JGJ  18-96)
1抗拉小于规定值或有1断于焊缝或有2脆断
电渣
压力焊
焊包外观、无
烧伤、弯折角
拉伸(JGJ  18-96)
    1抗拉小于规定值,应再取6个试件复验,如仍有1抗拉小于规定值,该批不合格


序号
   
  
      
视需检查项目
      
6
钢筋焊接
气压焊
     逐个检查偏心、弯折、镦粗大小、长度,压焊偏移
拉伸(JGJ  18-96)
如梁、板中用
另加弯曲试验
3个抗拉均不得小于规定值,且应断于压焊面之外,如有1不符,该批接头不合格。
7
钢筋机械连接
带肋钢筋套筒挤压连接
    接头丝扣无完整丝扣外露
拉伸  JGJ  108-96
      JGJ  109-96
按JGJ 107《钢筋机械连接通用技术规程》表3.0.5要求,符合则合格,如1个抗拉不符合要求,双倍复验,如仍有1个抗拉不符合要求,则该批不合格。
连接钢筋锥螺
态度接头连接
外形尺寸,压痕道数、弯折,套筒无裂缝
8
建筑钢结构
焊接接头
拉伸、面弯、背弯
JGJ  18-91)
冲击、侧弯
JGJ 81-91)
JGJ 81-91《建筑钢结构焊接规程》第6.2.1∽3和6.3.1∽13作外观和无损检验
9
细骨料
颗粒级配、含泥量、泥块
含量、坚固性、有害物
碱活性、
氯离子含量
GBT1468493《建筑用砂判定。
10
粗骨料
最大粒径、颗粒级配,形
状、有害物、坚固性
C60及以上应
进行强度检验
GBT14685-93《建筑用卵石、碎石》判定。
11
混凝土
立方体抗压强度
GB  50204-92、
GBJ 301-88、GBJ 107-87
抗折(道路、
机场)
GBJ 107-87。
抗渗GBJ  108-87
按设计要求。
12
建筑地面
抗压强度(砼、水涨砂浆)
GB  50209-95)
按设计要求和规范规定。


序号
   
外观
      
视需检查项目
      
13
路面砖
抗压强度(CJJ 79-98)
   
CJJ 79-98《联锁型路面砖路面施工及验收规程》附录A和JC 446《砼路面砖》
14
砌筑砂浆
抗压强度(CBJ 203-83)
GBJ 301-88第6.1.36.2.3条判定。
15
  
普通砖
尺寸偏差、强度等级、外观质量、抗冻性能(JC 466-92)
吸水率、泛霜
7项
全部检验项目合格为合格批
JC 466-92)和GB/T 5101-1998)
16
普通砼小型
空心砌块
尺寸偏差、外观质量、强度等级、相对含水率GB(8239-97)
用于清水墙应检
抗渗性
GB 8239-97判定。
17
建筑生石
灰粉
Cao+MgO含量、CO2含量、细度
JC/T 480-92)
JC/T 480-92判定。
18
建筑石油
沥青
  针入度、延度、软化点
  溶解度、蒸发损失、蒸发后针入变比、闪点、脆点  
按GB 494-85判定,质量指标分10号、30号两种。
19
道路石油
沥青
按重、中、轻交通有不同要求
60℃、135℃动力粘度,簿膜加热后试验后的15℃延度
沥青路面施工用沥青质量要求,应符合GB50092-96《沥青路面施工及验收规范》附录C要求。
20
预制砼构件
  允许开裂的构件挠度裂缝宽度、承载力
大跨、大型、异型构件数量太少可按规定减免
全部符合,则应评为合格:第一个不符合,第二次二个都符合二次检验要求,可评为合格;第二次第一个都符合,可评为合格。
    限制开裂的构件:挠度、抗裂、承载力
21
  彩色釉面
陶瓷墙地砖
GB  11947-89)
吸水率(≤10%)
吸水率≤10%,吸水率越小,抗冻越好。
抗冻性
20次冻融循环)
不出现破裂、剥落或裂纹。


[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
序号
   
外观
      
视需检查项目
      
22
釉面内墙砖
GB/T  4100-92)
   
吸水率(21%)
    合格判定数:一次抽样全符合;一次加二次抽样仅一块不符合。
抗龟裂性
(釉面无裂纹)
23
室内外用
给水阀门
应作耐压强度试验
GBJ  242-82)
    安在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验
    强度和严密性试验压力应为符合出厂规定的压力。
24
  
  
干土质量密度
GBJ  301-88)
    分层夯压密实(保证项目)后取样测定的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格的干土质量密度的最低值与设计值之差不应大0.08g/cm3,且不应留中。
25
路基回填
   
压实度
CJJ  1-90)
    按不同填方深度、不同路基要求、不同击实(重型、轻型)方法,压实度在87∽98%之间,具体见CJJ  1-90。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|网站地图|RSS|传奇之眼|传奇之眼

GMT+8, 2024-5-9 17:11 , Processed in 1.370849 second(s), 22 queries .

Website address vvvmy.com

information content © 2001-2024, QQ:3756474.

快速回复 返回顶部 返回列表