中国金融大厦- XD-- GCBG /XZ-08
碳纤维加固 一、 工程概况 1、大厦位于区路口,1995年主体结构封顶后停工至今,现由宝置业有限公司改造装修做五星级酒店。原建筑地上塔楼包括机房及设备层共40层,裙房4层和塔楼连为一体,满堂地下室共2层,建筑高度138m,总建筑面积约为56666㎡。 2、本工程的主要建筑改造内容: 1).在紧邻原裙房地下室东侧增加2000㎡建筑用地,新建地下室2层地下车库,和原地下室开洞相通,局部有6层地上建筑为酒店辅助用房; 2).为满足酒店客房要求,塔楼标准层南北立面各增加一排框架柱,以扩大酒店建筑面积,将37层以上结构构件全部拆除,增加8层建筑,加层后建筑高度为171.700m,总建筑面积为85219㎡; 3).原裙房地上部分全部拆除,利用原结构柱位重建5层裙房,屋面标高为20.45m。 3、主要加固方法: 二、 编制依据: 1.《纤维增强复合材料加固砼结构技术规程》(DG/TJ08-012-2002 J10158-2002) 2. 《碳纤维片材加固砼结构技术规程》(CECS 146:2003) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 4.《建筑物、构筑物拆除技术规范》 (DBJ08-70-98) 5.《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006; 6.《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009; 7.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 8.中国金融大厦监理规划; 9.碳纤维加固施工方案; 10.楼板洞口碳纤维加固深化设计图纸; 11.《加固改造说明》0-03 三、 专业工程的特点: 1、本工程因建设单位改变建筑物的使用功能,将原商务办公楼改造为高档商务酒店,因酒店客房给排水、通讯、采暖和强弱电等的需要,在塔楼原各楼层钻孔开洞,建造管井间,故设计要求在各层楼板洞口处采用碳纤维加固方法,加固洞口约750个,碳纤维布使用量约为4500㎡ 四、 监理工作流程: 监理工作流程参照本项目监理规划中的标准工作流程进行主要涉及流程如下: 结构加固工程监理工作流程 file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps1.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps2.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps3.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps4.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps5.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps6.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps7.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps8.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps9.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps10.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps11.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps12.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps13.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps14.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps15.png 开工 file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps16.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps17.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps18.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps19.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps20.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps21.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps22.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps23.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps24.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8544/wps25.png 五、 监理工作的控制要点及目标值: 1. 设计施工图必须盖有出图章和审核章的有效图纸为准。 2. 设计图纸应会审和设计交底,并有会议纪要。 3. 施工组织设计的有关内容(包括测量定位、卸载方案)必须经监理审查同意,督促施工单位严格按施工组织设计的有关内容进行施工。 4. 施工用碳纤维、底胶、找平胶、配套粘结剂、表面保护材料等应经业主、设计认可,监理核准,并经检验测试数据合格后方能使用。 5. 碳纤维加固前必须进行轴线定位,由于原结构砼已经无标记,所有对所有楼层的管弄井位置准确定位、确保其垂直度。施工单位的测量数据报监理,监理复核。 6. 钻孔和割孔应根据设计图纸,进行定位、划线。 7. 碳纤维片材和碳纤维布及粘结胶根据设计加固图纸要求及范围,需填报材料报审单,须经业主、设计认可,监理审核并经检验检测数据达到设计要求方能使用。 8. 监理对现场需要加固的砼表面处理进行监督检查,应清除被加固构件表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化砼,露出砼结构层。并用修复材料将表面修复平整。 9. 如果被粘贴的砼表面出现裂缝,监理将按照设计要求对裂缝进行灌浆和封闭处理。 10. 被粘贴的砼表面应打磨平整,除去表面浮浆、油污等杂质。直至完全露出砼结构新面。转角粘贴处应进行导角处理并打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20毫米。 11. 砼表面应清理干净并保持干燥。 12. 应按产品生产厂提供的工艺规定配制底胶。 13. 应采用滚筒刷将底胶均匀涂抹于混凝土表面。宜在底胶表面指触干燥后,尽快进行下一工序的施工。 14. 应按产品生产厂提供的工艺规定配制找平胶。 15. 应对混凝土表面凹陷部位用找平胶填补平整,不应有棱角。 16. 转角处应采用找平胶修理成为光滑的圆弧,半径不应小于20mm。 17. 宜在找平胶表面指触干燥后,尽快进行下一工序的施工。 18. 应按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布。 19. 应按产品生产厂提供的工艺规定配制粘结胶,并均匀涂抹于粘贴部位。 20. 将碳纤维布用手轻压贴于需粘贴的位置,采用专用的滚筒顺纤维方向多次滚压,挤除气泡,使粘结胶充分浸透碳纤维布,滚压时不得损伤碳纤维布; 21. 多层粘贴时应按照设计要求的敷贴次序,重复上述步骤,并宜在纤维表面的粘结胶指触干燥后尽快进行下一层粘贴; 22. 应在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹粘结胶。 23. 当需要做表面防护时,应按有关标准的规定处理,并保证防护材料与碳纤维片材之间有可靠的粘结。 24. 碳纤维片材为导电材料,施工碳纤维片材时应远离电气设备和电源,或采取可靠的防护措施。 25. 施工过程中应避免碳纤维片材弯折。 26. 碳纤维片材配套树脂的原料应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射。 27. 树脂的配制和使用场所应保持通风良好。 28. 现场施工人员应采取相应的劳动保护措施。 29. 参加审查施工单位提交的施工方案中的安全、文明施工措施并监督实施。按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001执行。 30. 检查建筑机械和手持电动工具,性能必须完好,使用安全可靠并经检验检测合格后使用。 31. 特殊工种应持证上岗,严禁无证操作。操作人员必须戴绝缘手套和劳动防护用品。 32. 手持电动工具操作应有两人在场,有事应及时切断电源。 33. 现场设置堆放易燃物品,应与施工场所人群易出入处规定距离不小于10M。 34. 氧气、乙炔不得混放,放置间距不得小于5米,运输不得混装,高温季节应有降温措施。 35. 合理布置消防器材,出入口道路应保持畅通。 36. 施工用配电器开关箱内电器必须可靠完好, 不准使用破损不合格的电器。 37. 开关箱内必须装设有效漏触电保护器。 38. 用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用一个开关电器控制二台以上用电设备,(含插座)并要求配电箱内线路实行挂牌制。 39. 地下室潮湿勿触及带电的照明电源,电源电压不得大于36V,同时要满足施工作业场所的照明亮度。 40. 应指定专业人员负责定期对用电设备的检查维修,更换保养。 六、监理主要工作方法及措施 本分项工程监理的工作方法及措施主要包括事前控制、事后控制、事后控制对质量、进度、安全进行综合控制。 监理工作方法及措施一览表 监理细则交底记录 工程名称:中国金融大厦 | | | | | | | | 交底内容提要: 施工单位必须做好施工前的深化图纸、安全技术交底工作。 对进场的碳纤维、胶粘剂质保资料及时收集齐全并报监理审查。按设计、《碳纤维片材加固砼结构技术规程》CECS146:2003的要求及时取样复试。 碳纤维加固工程必须按此监理实施细则和《碳纤维片材加固砼结构技术规程》CECS146:2003的要求进行隐蔽工程验收,施工工艺必须按批准的《碳纤维加固施工方案》的要求执行。 施工质量必须符合设计、《碳纤维片材加固砼结构技术规程》(CECS146:2003)和《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)等的要求。 监理对碳纤维加固的重点部位或关键工序将进行旁站。 我监理部编制的«碳纤维加固工程监理实施细则»,施工方应积极配合并遵照执行,以确保该分部分项工程按规范要求施工及验收。 | | |
|