传奇之眼

 找回密码
 立即注册
查看: 443|回复: 0

体育场室外给排水工程监理实施细则

[复制链接]

431

主题

16

回帖

1204

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1204
发表于 2023-11-2 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
监理实施细则
工程名称:****区体育场室外工程
业:给排水专业监理实施细则
制:
核:
项目监理部(盖章)
****工程管理股份有限公司
.工程概况
****室外给排水工程在体育场四周呈环形布置,给水管道分三路生活给水系统、绿化给水系统、消防给水系统,每个系统都是封闭连通的,在**一路和**二处与市政给水管网接驳。管材采用球墨铸铁给水管,承插连接。排水管道分三路污水管道、水管道、雨水管道,就近排入市政排水井。主场内雨水系统分二路从一号通道和二号通道分别引至室外雨水泵站,经提升后再排入市政管网。排水管道采用HPDE中空结构缠绕管,胶圈接口连接,砂砾垫层基础。
.管线监理控制目标和监理任务范围
1、 质量目标:确保省优良工程,争创鲁班奖
2、 工期目标:确保在合同工期内完成。
3、 投资目标:控制在投标书予算范围内,需要时可能作设计变更调整。
4、 任务范围:对施工阶段的全过程监理。
.编制依据
◆ 市政工程施工手册
◆ 市政工程质量防治手册
给水排水管道工程施工及验收规范 GB5026897
市政排水管渠工程质量检验评定标准 CJJ390
埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程 CESC122∶2001
室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程 CESC18∶90
《埋地高密度聚氯乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》  DBJ/T15-33-2003
四.室外管线工程监理控制要点
1、 施工前质量控制要点
⑴.要求施工单位开始施工前,组织项目部技术骨干力量熟悉图纸和有关规范,对施工图纸进行详细审核;对图纸中存在的设计问题,有影响工程质量和进度的问题,要会同业主、设计单位进行协商、处理、解决,对会审后的变更内容,要有设计单位的认可,并有设计单位的书面通知。
⑵.图纸会审,技术交底后,有施工单位报验文一路延伸工程单项工程的施工组织方案,核查其施工方案,是否明确工程的质量目标,核实其技术落实情况,施工工序是否合理,项目部主要骨干力量组织、责任是否落实到位,安排是否合理,施工机械的配备是否符合施工的要求,要求施工单位必须做到安全、文明施工,对其不符合要求的地方,通知施工单位进行更改,对出现错误较多的,要求对施工组织设计必须重新编制。
⑶.球墨铸铁给水管,HDPE管,钢管,橡胶圈,管件等系统材料,要求有出厂合格证,质保书,许可证和厂家及有关部门的质量监督检测测试中心出具的检验报告,并按规定的数量进行抽检,其质量必须符合国家的规范要求;对质量要求较高的材料,要由施工单位的项目经理根据工程需要材料的种类和质量要求,在正式施工前落实材料供应商,并提取样品,有质量员和现场监理送至实验室检定,合格后,方可进场使用。
⑷.对现场的各种材料,施工机械的布置是否符合安全、文明施工的要求;在施工前,要求对投入的施工机械的性能和安全进行核查测试,对其安装要求符合安全、文明施工的要求,凡是不符合要求的地方,必须重新进行配置、安装,直到合格后,方可投入使用。
2、 施工时质量控制要点
⑴.对施工图纸的控制,在施工过程中,施工单位要严格按照施工图纸和相应的规范进行施工,不得随意进行改动。若在施工过程中发现设计问题,应及时向监理方和设计方提出,需征得设计单位书面变更通知,方可作工程变更。
⑵.管材在运输过程中容易损坏,对其必须采取措施,避免管子的滚动碰撞,造成意外损伤;对管材的装卸要轻起轻落,严禁自由滚动和随意抛掷;对管材的存放场地要平整,堆放层数要求不得超出GB50268—97表4.1.2的规定;对管材的质量,要求在安装前再进行一次严格的检查,要确保管材的质量符合国家现行有关标准的要求。对不符合要求的,不予验收;对已经安装好的管道,要求必须拆除,重新选材进行安装,否则,不给予验收。
⑶.基槽部分,本工程采用的是机械开挖人工辅助,沟槽部分有放坡和支护两种情况,在这过程中一定要对其开挖宽度进行严格控制,宽度以满足设计要求为准;其二,要对沟槽槽底标高进行严格控制,严禁超挖;对已经出现的超挖情况,要在监理监督下,按照设计要求的回填材料进行回填。对开挖后的沟槽,要对其地质地基进行检查,对于地基承载力达不到设计要求时,要根据具体情况按照设计说明及相关规范对地基土进行加固处理;严禁施工方长时间晾槽,不得出现泡槽现象。
在沟槽周边1m范围内严禁堆放土方及材料;对其材料和土方的堆置,要求不得出现有影响其它设施的安全和使用;为达到文明施工的要求,对余土的外运,要求作到运土无扬尘,对弃土场内的余土堆放要整齐、稳定,不得对周围的设施产生干扰,不得影响正常人行和车辆的行驶,不得对农田、渠道、天然水流产生污染和淤塞。
闭水实验完毕,经检验合格后要及时回填,回填材料不得含有垃圾、有机物、及其它不适合的材料;沟槽内不得有积水,不得遗留有木块,砖,草等杂物。回填时,要严格按照设计要求及规范进行;回填时要水平分层、对称进行,严禁出现单侧加高现象,回填虚铺厚度不得超过30㎝,采用人工夯实,管道两侧密实度不小于90%,管顶以上50㎝以内密实度不小于85%,管顶以上50㎝以上的密实度按路基要求回填。
⑷.基础部分 ①.砂—石基础 对碎石垫层,先人工铺设碎石,用平板振捣器振密;砂垫层,用水撼法密实;砂石材料中不得含有其它物;要把垫层的宽度、厚度、高程的偏差控制在CJJ3—90规定的范围内。②.砼基础 模板安装要稳固,严格控制安装宽度和高程;管座分层浇注时,要先将管座平基凿毛冲净,并将管座平基与管材相接触的三角部位,用同强度等级的砼砂浆填满,捣实后再浇砼;浇注砼基础,当高度大于2m时,必须用溜槽下料,严禁直接倾倒;平基砼及护管砼一定要振捣密实。管座基础留变形缝时,缝的位置应与柔性接口相一致;对其中的隐蔽工程,必须经监理检查、签字后,才能进行隐蔽,否则,视为不合格。
⑸.检查井 清理沟槽,核实高程,浇注底板;对浇筑后的底板进行复核验收,高程,宽度,厚度要满足设计要求。对砖块要充分湿润(最好提前24小时),砂浆强度要符合设计要求,配比准确,不得使用过期砂浆。
井壁要求垂直,不得有通缝,瞎缝现象,灰浆度饱满,灰缝平整,抹面要压光,表面无色差,无空鼓、裂缝。流槽井的流槽要平顺,踏步安装平稳牢固。
检查井底板用钢筋砼底板,并与主干管第一节管子或半节长管子基础一起浇注。
安装井座必须座浆,当检查井在砼道路上时,铸铁井座周围要有钢筋加固,井盖要与路面平。对管与井壁的衔接处应严密不得漏水,管子上半圆砌发砖券,其高度当D≤800时δ=120,当D≥1000时δ=240 。
现浇钢筋砼井浇注前,要检查高程,厚度,宽度及保护层厚度,模板支护要稳固,钢筋绑扎焊接是否满足设计要求的连接长度,预留孔洞处要按照规范埋设洞口加固筋,并预埋防水套管,对预埋钢件要做防腐处理(JS涂料),核实预埋件个数,高程、位置是否准确;浇筑时,模板内无积水、淤泥、杂物;对检查井要求偏差不能超出CJJ3—97表3.6.4允许的范围,经检查不合格者,必须拆除返工。
浇筑砼后,要制作砼试块进行抗压,抗渗强度试验;浇注后要及时进行浇水养护,必要时要采取相应的措施。对检查井顶板的浇筑或预制,都必须有监理的认可,对顶板的外观、尺寸及留孔位置应正确,符合设计要求,强度必须达到设计要求的强度,否则,是视为不合格,不得投入使用。
⑹.出水口围堰、抽水、清淤、开挖要求必须做好安全防护措施。基槽开挖后要尽快进行基础施工,严禁晾槽,泡水。基础落于淤泥土或淤泥上时,必须先挖清,再填砂石,密实度≥95%。严禁超挖,扰动原土。墙身泄水口按设计要求进行埋置,要保证泄水孔的畅通,不得道坡;填土时,墙后不得有积水,应分层填土,密实度不得小于95%;对河道驳坎嵌缝要严密,不得松动,灰缝砂浆要饱满、均匀,无裂缝,无起鼓,表面平整,无通缝,坡脚顶面高程允许最大偏差为
.闭水试验
     在闭水试验前要备足水源,选好排水位置,不得影响附近的环境。管道上的管堵经核算,达到闭水试验所需压力后,即可注水试验;注水位置应为管段上游,注水高度应为管内顶以上至少2m,管顶以上不足2m者,应将水灌至井口高度。注水过程中要检查试验段有无漏水和渗水现象。注水后浸泡时间不得小于24小时。当试验水头达到规定水头时开始记时,观测渗水量,对渗水测定时间不得小于30分钟,在观测期间,应不断向试验管段加水,以保证试验恒定水头,渗水量允许偏差不得超出CJJ3-90表3.7.2-2的规定。
3.室外给排水工程安装质量控制标准和检验方法
(1).给水管道安装
项目
项次
  
检验方法
主控项目
1
给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上敷设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管径的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm
现场观察检查
2
给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。
观察检查
3
管道接口法兰、卡口、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
观察检查
4
给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm
尺量检查
5
管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
旁站水压试验
6
镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无要求时,可按下表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。
观察和切开防腐层检查
防腐层层次
政党防腐层
加强防腐层
特加强防腐层
(从金属表面起)
1
冷底子油
冷底子油
冷底子油
2
沥青涂层
沥青涂层
沥青涂层
3
外包保护层
加强包扎层
加强保护层


(封闭层)
(封闭层)
4

沥青涂层
沥青涂层
5

外保护层
加强包扎层
6


(封闭层)



沥青涂层
7


外包保护层
防腐层厚度不小于(mm)
3
6
9
7
给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。
一般项目
1
管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,管道安装的允许偏差应符合下表9.2.8的规定
项次
         
允许偏差
(mm)
检验方法
坐标
铸铁管
埋地
100
拉线和尺量检查
敷设在沟槽内
50
钢管、塑料管、复合管
埋地
100
敷设在沟槽内
40
标高
铸铁管
埋地
±50
拉线和尺量检查
铺设在沟槽内
±30
钢管、塑料管、复合管
埋地
±50
铺设在沟槽内
±30
水平管纵横向弯曲
铸铁管
直段(25m以上)
起点~终点
40
拉线和尺量检查
铸铁管
直段(25m以上)
起点~终点
30
2
管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。
现场观察检查
3
管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确,塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上,当管径50mm时必须设独立的支承装置。
现场观察检查
4
给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m
观察和尺量检查
5
铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不得大于下表9.2.12的规定。

管径(mm)
沿直线敷设(mm)
沿曲线敷设(mm)
尺量检查
75
4
5
100-250
5
7-13
300-500
6
14-22
6
铸铁管沿直线敷设,承插捻口连接的环型间隙应符合下表9.2.13的规定;没曲线敷设,每个接口允许有2°转角。

管径(mm)
标准环型(mm)
允许偏差(mm)
尺量检查
75~200
10
+3
-2
250~450
11
+4
-2
500
12
+4
-2
7
捻口用的油麻填料必须清洁,填料后应捻实,其深度占整个环型间隙深度的1/3
观察和尺量检查
8
捻口用水泥强度应不低于32.5Mpa,接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm
观察和尺量检查。
9
采用水泥捻口的给水铸铁管,在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处涂抹沥清防腐层。
观察检查
10
采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过下表9.2.17的规定。
观察和尺量检查
公称直径(mm)
100
125
150
200
250
300
350
400
允许偏转角度
5°
5°
5°
5°
4°
4°
4°
3°
(2).消防水泵接合器及室外消火栓安装
项目
项次
      
检验方法

1
系统必须进行水压试验3,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
试验压力下,10分钟内压力降不大于0.05Mpa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。
2
消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。
观察冲洗出水的浊度。
3
消防水泵接合器和消火栓的位置应明显,栓口的位置方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。
观察和尺量检查
一般项目
1
室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。
尺量检查
2
地下室消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。
观察和尺量检查
3
消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。
现场观察和手扳检查
(3).管沟及井室
项目
项次
      
检验方法

1
管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求。
现场观察检查
2
各类井室的井盖庆符合设计要求,应有明显的文字标高各种井盖不得混用。
现场观察检查
3
设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须使用型井圈和井盖,井盖上表面应与路面相平,允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型井圈和井盖,井盖的上表面应高出地坪50mm,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。
观察和尺量检查
4
重型铸铁或混凝土井圈,不得直接放在井室的砖墙上,砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层。
观察和尺量检查
一般项目
1
管沟的坐标、位置、沟底标高应符合设计要求。
观察、尺量检查
2
管沟的沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等。
观察检查
3
如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时,沟底应下挖100~200mm,填铺细砂或粒径不大于5mm的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。
观察和尺量检查。
4
管沟回填土,管顶上部200mm以内应用砂子或无块石及冻土块的土,并不得用机械回填;管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的块石和冻土块;500mm以上部分回填土中的块石或冻土海里集中。上部用机械回填时,机械不得在管沟上行走。
观察和尺量检查。
5
井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。井室的底标高在地下水位以上时,基层应为素土夯实;在地下水位以下时,基层应打100mm厚的混凝土底板。砌筑应采用水泥砂浆,内表面抹灰后应严密不透水。
观察和尺量检查
6
管道穿进井壁处,应用水泥砂浆分二次填塞严密、抹平,不得渗漏。
观察检查。
(4).室外排水管网安装质量检验评定标准
项目
项次
         
检验方法
控项目
1
排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
用水准仪、拉线和尺量检查。
2
管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30分钟,逐段观察。

一般项目
   
允许偏差(mm
检验方法
1
坐标
埋地
100
拉线、尺量
敷设在沟槽内
50
2
标高
埋地
±20
用水平仪、拉线和尺量
敷设在沟槽内
±20
3
水平管道纵横向弯曲
5米长
10
拉线、尺量
全长(两井间)
30
4
排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm
观察和尺量检查
5
排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥清漆。
观察检查
6
承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。
观察检查
7
混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时应符合下列规定:

1抹带前应将管口的外壁凿毛,扫净,当管径小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时,应份二次抹成,抹带不得有裂纹。
观察和尺量检查
2钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露。
3抹带厚度不得小于管壁的厚度,宽度宜为80~100mm
(5).排水管沟及井池安装质量检验评定标准
项目
项次
      
检验方法
主控项目
1
沟基的处理和井池的底板强度必须符合设计要求。
现场观察和尺量检查,检查混凝土强度报告。
2
排水检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高,必须符合设计,其允许偏差为±15mm。
用水准仪及尺量检查
一般项目
1
井、池的规格、尺寸和位置应正确,砌筑和抹灰符合要求
观察及尺量检查
2
井盖选用应正确,标志应明显,标高应符合设计要求。
观察、尺量检查

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|网站地图|RSS|传奇之眼|传奇之眼

GMT+8, 2024-5-10 02:53 , Processed in 1.879208 second(s), 22 queries .

Website address vvvmy.com

information content © 2001-2024, QQ:3756474.

快速回复 返回顶部 返回列表