| | 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上敷设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管径的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 | |
| 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 | |
| 管道接口法兰、卡口、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 | |
| 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。 | |
| 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 | |
| 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无要求时,可按下表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。 | |
| | 管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,管道安装的允许偏差应符合下表9.2.8的规定 | |
| | | |
| | | | | |
| |
| | |
| |
| | | | | |
| |
| | |
| |
| | | | | |
| | |
| 管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 | |
| 管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确,塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上,当管径≥50mm时必须设独立的支承装置。 | |
| 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m。 | |
| 铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不得大于下表9.2.12的规定。 | |
| | | | |
| | |
| | |
| | |
| 铸铁管沿直线敷设,承插捻口连接的环型间隙应符合下表9.2.13的规定;没曲线敷设,每个接口允许有2°转角。 | |
| | | | |
| | |
| | |
| | |
| 捻口用的油麻填料必须清洁,填料后应捻实,其深度占整个环型间隙深度的1/3。 | |
| 捻口用水泥强度应不低于32.5Mpa,接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。 | |
| 采用水泥捻口的给水铸铁管,在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处涂抹沥清防腐层。 | |
| 采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过下表9.2.17的规定。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 内 容 | 检验方法 |
| | | |
| 各类井室的井盖庆符合设计要求,应有明显的文字标高各种井盖不得混用。 | |
| 设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须使用型井圈和井盖,井盖上表面应与路面相平,允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型井圈和井盖,井盖的上表面应高出地坪50mm,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。 | |
| 重型铸铁或混凝土井圈,不得直接放在井室的砖墙上,砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层。 | |
| | | |
| 管沟的沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等。 | |
| 如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时,沟底应下挖100~200mm,填铺细砂或粒径不大于5mm的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。 | |
| 管沟回填土,管顶上部200mm以内应用砂子或无块石及冻土块的土,并不得用机械回填;管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的块石和冻土块;500mm以上部分回填土中的块石或冻土海里集中。上部用机械回填时,机械不得在管沟上行走。 | |
| 井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。井室的底标高在地下水位以上时,基层应为素土夯实;在地下水位以下时,基层应打100mm厚的混凝土底板。砌筑应采用水泥砂浆,内表面抹灰后应严密不透水。 | |
| 管道穿进井壁处,应用水泥砂浆分二次填塞严密、抹平,不得渗漏。 | |