云眼

 找回密码
 立即注册
查看: 414|回复: 0

地下防水工程监理细则

[复制链接]

431

主题

16

回帖

1299

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1299
发表于 2023-12-23 20:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
()防水混凝土结构
  1.质量标准
  (1)保证项目
1)防水混凝土的原材料、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规范及有关标准规定。
2)防水混凝土必须密实,其强度和抗渗标号必须符合设计要求及有关标准的规定。抗渗试块单位工程不得少于2组,l组标准养护,l组同条件养护;养护期不少于28d,不超过90d
3)施工缝、变形缝、止水片()、穿墙管件、支模铁件设置和构造均必须符合设计要求和施工规范规定,严禁有渗漏。
4)严禁出现裂缝、渗漏。
(2)基本项目
混凝土表面应平整,无露筋、蜂窝等缺陷,预埋件的位置标高正确。
(3)允许偏差项目(见表617)
  防水混凝土结构允许偏差    表6-17
项次
项    目
允许偏差(mm)
检  验  方  法
高层框架
高层大模
l
轴线位移
5
尺量检查
2
楼层标高
±5
±10
用水准仪或尺量检查
3
截面尺寸
±5
+5
-2
尺量检查
4
墙垂直度
每    层
5
用2m托线板检查
全    高
H/1000
用经纬仪或吊线和尺量检查
5
表面平整
8
4
用2m靠尺和楔形塞尺检查
6
预埋钢板中心线位置偏移
10
尺量检查
7
预埋管、螺栓中心线位置偏移
5
8
电梯井筒全高垂直度
H/1000
用吊线和尺量检查
9
电梯井筒长宽对中心线
+25
0
尺量检查
2.应注意的质量问题
(1)蜂窝、麻面:造成原因是振捣不当,脱模早,模板干燥,模板缝隙偏大跑浆。
(2)孔洞:造成主要原因是漏振。管道密集,预埋件和钢筋稠密处,浇灌混凝土有困难时,应采用相同抗渗标号细石混凝土浇灌。大管径套管或面积大的预埋钢板应开设浇灌振捣孔,以便于浇灌、振捣、排气。孔洞补救办法是将松散的石子剔掉,用水冲刷干净,用比原标号提高一级并加防水剂的豆石混凝土堵塞孔洞,并仔细捣实。2d后浇水养护,至少养护7d
(3)渗水、漏水:多是由于施工缝接搓处未处理好或施工中漏振,混凝土随意加水、水灰比不准等造成。应严格控制加水量,按工艺要求振捣密实,并认真处理好施工缝。
(4)穿越墙体的管道应埋套管,一次浇灌完成,不能留洞二次浇灌。
(5)穿墙螺栓的端头处理应符合规范。
(6)变形缝、止水带应保持位置和搭接正确。
()抹水泥砂浆防水层
  1.质量标准
(1)保证项目
1)原材料、外加剂、配合比及其做法必须符合设计要求和施工规范规定。
2)水泥砂浆防水层与基层必须结合牢固,无空鼓。
(2)基本项目
1)外观:表面平整、密实、无裂纹、起砂、麻面等缺陷。阴阳角呈圆弧形,尺寸符合要求。
2)留搓位置正确,按层次顺序操作,层层搭接紧密。
2.应注意的质量问题
(1)空鼓、裂缝:基层未处理好,刷素浆前混凝土表面末进行凿毛,油污处未用火碱水刷洗干净,以致出现空鼓、裂缝。另外养护不好、养护期限不够也是原因之一。
(2)渗漏:各层抹灰时间掌握不当,跟得太紧,出现流坠。素浆于的太快,抹面层砂浆粘结不牢固造成渗水、接搓,穿墙管及穿楼板管洞处理不好易造成局部渗漏,必须按设计要求及施工规范规定认真操作。
()沥青油毡卷材地下防水层
1.质量标准
(1)保证项目
1)卷材与胶结材料必须符合设计和施工规范的规定。
2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和施工规范的规定。
(2)基本项目
1)卷材防水层的基层表面应平整、牢固、洁净,阴阳角处呈圆弧形或钝角,冷底子油应涂布均匀,无漏涂,检查隐检记录。
2)卷材防水层铺贴方法和搭接、收头,应符合规范规定,粘结牢固、紧密、接缝封严,无损伤和空鼓等缺陷。
3)卷材防水层与保护层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
2.应注意的质量问题
(1)空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材的搭接缝外。造成的原因是卷材防水层中存有水分,找平层未干,含水量过大,有潮气;卷材铺贴沥青过薄,粘贴不密实,压得不紧,水分受热后产生气体膨胀,使卷材起泡、起鼓。
(2)漏水:地下防水工程渗漏,主要发生在穿墙管处、螺栓处、变形缝及底板与墙接搓处等薄弱部位。其原因是:
1)防水结构施工时,混凝土漏振,衬垫材料填塞不严。
2)变形缝处漏水,是由于地下结构不均匀沉降而拉裂防水层或防水层施工操作马虎而产生。
3)接搓处漏水原因是甩出的油毡未保护好造成破损,清理不净,基层油毡粘贴不严密以及搭接长度不够等造成。
()三元乙丙橡胶卷材地下防水层
1.质量标准
(1)保证项目
1)卷材与胶结材料必须符合设计和施工规范规定。检验产品出厂合格证、试验报告,现场取样试验。
2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和施工规范规定,检查隐蔽工程验收记录。
(2)基本项目
1)卷材防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴阳角处呈圆弧形或钝角,冷底子油涂布均匀,无漏涂。检查隐蔽工程验收记录。
2)卷材防水层的铺贴方法和搭接、收头符合施工规范规定,粘结牢固紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。
(3)卷材防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
2.应注意的质量问题
(1)空鼓:卷材防水层空鼓发生在找平层与卷材之间,且多在卷材的接缝处,其原因是防水层中存有水分,找平层不干,含水率过大;空气排除不彻底,卷材没有粘贴牢固;或刷胶厚度不均、厚度不够、压的不实,使卷材起鼓3施工中应控制基层的含水率,并应把好各道工序的操作关。
(2)渗漏:渗漏发生在穿过地面管根、地漏、伸缩缝和卷材搭接处等部位。伸缩缝未断开,产生防水层撕裂;其他部位由于粘贴不牢,卷材松动或衬垫材料不严,有空隙等;接搓处漏水原因是甩出的卷材未保护好,或基层清理不干净、卷材搭接长度不够等,施工中应加强检查,严格执行工艺规程,认真操作。
()聚氨酯涂膜地下防水层

本帖子中包含更多资源