一、工程项目概况
1、工程项目名称:迁安市丰庆大路道路工程(惠民大街-惠安大街)
2、建设地点:迁安市丰庆大路道路工程(惠民大街-惠安大街)位于迁安河东区。
3、设计单位:唐山市规划建筑设计研究院
4、建设单位:迁安市城市建设投资发展有限公司
5、监理单位:河北科信实德工程项目管理有限公司
6、施工单位:唐山建设集团有限责任公司
7、工程主要特征:
迁安市丰庆大路道路工程(惠民大街-惠安大街)为新建工程,北起惠民大街,南至惠安大街,道路全长543.146m。
本工程道路等级为中等城市主干道,设计标准轴载100KN,设计年限内车道累计标准轴次3465万次,计算行车速度40Km/h抗震标准为7度,路面类型为沥青混凝土路面;压实标准为重型压实标准。
本工程标准断面和路面结构如下:
    本工程设计道路红线宽40m,道路控制线47m,为三幅路道路型式。路幅为:6m(人行道-6.5m(非机动车道)-3m(绿化带)-16m(机动车道)-3m(绿化带-6.5m(非机动车道)-6m(人行道)。路拱曲线采用抛物线接直线型路拱,横坡1.5%;人行道路面采用直线型路拱,横坡1.5%。
机动车道路面结构自上而下依次为4cm细粒式沥青混凝土(AC-13F),粘油层,8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C),透层沥青,54cm水泥稳定碎石(三步)。
非机动车道路面结构自上而下依次为4cm细粒式沥青混凝土(AC-13F),粘油层,6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C),透层沥青,36cm水泥稳定碎石(两步)。
人行道路面结构自上而下依次为6cm彩色面包砖,2cm水泥砂浆(1:2),15cmC15水泥混凝土。
车行道路缘石采用花岗石条石。
本工程土基要求如下:填方路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料。不同填料填筑路基应分层填筑。填方路基应分层铺筑,均匀压实。
本工程雨、污水管道均选用II级钢筋混凝土承插管,胶圈接口;管道按设计坡度施工,不得反坡,管道坐落在砂石基础上。污水井采用圆形砖砌污水检查井,雨水井采用圆形砖砌雨水检查井,所有雨水收水口支管管径均为DN300
二、监理工作流程
本市政工程总的监理工作流程为:监督清淤工程施工→监督土方开挖工程施工→监督水稳基层施工、雨污水工程施工→监督路缘石施工→监督路面基层施工→监督路面面层施工,如分流水段组织施工,其监理工作流程如前。
承包单位应做到:先熟悉设计图纸、施工质量验收规范、技术规程,后进行施工准备,再组织施工;先编制施工技术文件,后审查批准,再实行;先编制各种施工计划,后审查批准,再落实;先原材料、构配件、设备报验合格,后用于工程使用;先施工,后自检、专检,再报验;先上道工序检查验收,后下道工序施工;先工序验收,后分项验收,再分部验收;先做好安全防护,后进行施工。
具体监理工作流程图如下:
1、单位、分部、分项工程程序开工报审
按要求需填报内容:
l 施工组织设计方案,施工工序质量标准,质保体系。
l 工人,技术人员数量
l 主要机具设备品种数量
l 施工场地准备情况
l 材料到场情况,材料试验报告等
l 分包人的资质证书
填写《工程动工报审表》
承包人
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps1.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps2.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps3.png                                         
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps4.png
审批《工程动工报审表》
总监理工程师
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps5.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps6.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps7.png
不同意
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps8.png
同意,作审批
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps9.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps10.png
道路工程测量放线
监理工程师审核确认
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps11.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps12.png
地下管线施工
监理监督确认
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps13.png
路基工程施工
监理监督确认
附属工程施工
监理检查确认
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps14.png
道路基层施工
监理监督确认
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps15.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps16.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps17.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps18.png
道路面层施工
监理监督确认
交工、验收
总监理工程师签认
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps19.png
2、工序、部位签认基本程序
承包单位达到工序工程报验条件进行自检
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps20.png                                
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps21.png                                
         
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps22.png                                       
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps23.png
承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps24.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps25.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps26.png                                                                                                                  
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps27.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps28.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps29.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps30.png不合格
监理工程师审核   
                                 
                                                          合格
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps31.png监理工程师签认工序工程
                              
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps32.png              
                           
承包单位继续施工达到部位工程验收条件
     
                           
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps33.png
                                
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps34.png
承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》
(附:部位工程质量评定表)
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps35.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps36.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps37.png
监理工程师审核
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps38.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps39.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps40.png
总监理工程师签认部位工程
3平面控制点、高程控制点交接监理工作
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps41.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps42.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps43.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps44.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps45.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps46.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps47.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps48.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps49.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps50.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps51.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps52.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps53.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps54.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps55.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps56.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps57.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps58.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps59.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps60.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps61.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps62.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps63.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps64.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps65.png
4、施工放样测量监理工作流程图
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps66.png
5、材料进场报验程序
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps67.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps68.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps69.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps70.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps71.png      不合格
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps72.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps73.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps74.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps75.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps76.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps77.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps78.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps79.png     
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps80.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps81.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps82.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps83.png不合格
                                      合格  
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps84.png   
                                      
6填方用土质量监理工作流程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps85.png
7原地面清理及填前碾压工程质量监理工作流程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps86.png
8碎石、石屑、砂矿粉材料质量监理工作流程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps87.png
9沥青、水泥等材料质量监理工作流程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps88.png
10基层、底基层混合料质量监理工作流程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps89.png
11沥青混合料质量监理工作流程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps90.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps91.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps92.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps93.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps94.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps95.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps96.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps97.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps98.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps99.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps100.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps101.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps102.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps103.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps104.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps105.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps106.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps107.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps108.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps109.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps110.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps111.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps112.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps113.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps114.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps115.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps116.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps117.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps118.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps119.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps120.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps121.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps122.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps123.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps124.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps125.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps126.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps127.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps128.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps129.png
12检查(雨水)井工程质量监理工作流程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps130.png
13路面基层、底基层质量监理工作流程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps131.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps132.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps133.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps134.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps135.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps136.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps137.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps138.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps139.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps140.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps141.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps142.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps143.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps144.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps145.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps146.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps147.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps148.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps149.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps150.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps151.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps152.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps153.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps154.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps155.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps156.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps157.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps158.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps159.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps160.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps161.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps162.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps163.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps164.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps165.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps166.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps167.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps168.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps169.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps170.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps171.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps172.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps173.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps174.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps175.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps176.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps177.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps178.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps179.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps180.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps181.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps182.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps183.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps184.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps185.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps186.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps187.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps188.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps189.png
14沥青混凝土面面层工程质量监理工作流程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps190.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps191.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps192.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps193.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps194.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps195.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps196.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps197.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps198.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps199.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps200.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps201.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps202.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps203.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps204.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps205.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps206.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps207.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps208.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps209.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps210.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps211.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps212.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps213.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps214.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps215.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps216.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps217.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps218.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps219.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps220.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps221.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps222.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps223.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps224.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps225.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps226.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps227.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps228.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps229.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps230.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps231.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps232.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps233.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps234.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps235.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps236.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps237.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps238.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps239.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps240.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps241.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps242.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps243.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps244.png
三、监理工作目标分解
1、惠泉大街-惠民大街
工程阶段
质量目标
进度计划
工程费用
路基土石方施工
合格
路面基层施工
合格
路面面层施工
合格
排水工程施工
合格
2、惠民大街-恵兴大街
工程阶段
质量目标
进度计划
工程费用
路基土石方施工
合格
路面基层施工
合格
路面面层施工
合格
排水工程施工
合格
四、监理工作控制要点
    1、单位、分部、分项工程开工报审
①分部、分项工程开工前,承包单位要编制分项工程施工方案报监理工程师审核,分项工程施工方案由监理工程师进行认真审核,总监签字。重点审核施工方案中技术措施、安全技术措施是否符合设计文件和有关规范要求,对新技术、新工艺、新材料的应用需要经过试验,证明达到设计及有关规范要求的标准才能实施。
②专业监理工程师通过巡检、旁站检测方式对工程质量认真监理,认真执行监理规划中各项监理程序和监理管理工作制度。
③工程质量监理的重点是工序质量控制,工序质量控制采取预控和跟踪检查;对隐蔽工程项目要与项目质检工程师一起进行检查,合格准予隐蔽。不准补查,或委托施工单位代检,对隐蔽工程施工过程要旁站。
④材料、构配件、设备进场前,施工单位需复检,复检合格向监理工程报验,对主要材料如:水泥稳定碎石、沥青砼等监理工程师要见证取样试验杜绝先用后检,不合格材料、构配件等不得用于工程。
⑤关于设计变更,由建设单位向设计单位提出,经设计单位同意后,建设单位以书面形式向施工单位下达设计变更通知。
⑥隐蔽工程检查记录表的隐验内容填写要准确,一般填写主控项目内容,检查结果及处理意见栏由施工单位质检人员填写。
    2、测量放线
①监理工程师在熟悉设计文件和图纸的基础上,会同承包人、设计单位或勘测部门在现场交接中线控制桩和水准点,并要求承包人对所有测量控制桩和水准点进行有效的保护,直到工程竣工验收结束。
②要求施工单位进行水准点、导线方位角,进行复核测量,确保原始定线方位、水准点高程的数据准确无误。若发现有连续两个以上原始基准点或基准高程失效、损坏时,应通过业主由设计勘测单位补定。
③对承包人提交的施工测量报验单及测量资料要进行复核测量。检查验收合格的,及时给予书面认可;发现有差错,应及时通知承包人重测,合格后再予以书面认可。
④监理工程师应对承包人所做的加密控制点、辅助基线、临时水准点和施工放样的测量工作,进行现场监督、检查、复核并认可。
⑤质量标准、检测频率与方法
1)水准线闭合差:
质量标准:高程控制视线长在50~80m,水准测量闭合差为±12file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps245.png(mm)(L为水准线长度km)。  
检测频率:沿路线往返各一次。
检测方法:用水准仪具测量。
2)方位角闭合差:
质量标准:允许偏差为±40file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7864/wps246.pngn为测站数,单位为(")。
检测频率:1个测回。
检测方法:用DJ6级经纬仪。
3)道路中心线桩恢复:
质量标准:桩距在直线段宜为15-20m;曲线地段为10 m。平、竖曲线起止点和地形变化点必须加桩。
检测频率:丈量不少于2次。
检测方法:用钢尺量。
  4)道路横断面:
质量标准:直线段为路中心线垂直方向;由线段为垂直于所测点的切线方向,其宽度不得小于设计图纸的规定。
检测频率:沿路线长度方向,每100m抽测1处。
检测方法:用钢尺量。
    3、工程物资进场监理控制
1)材料进场报验程序                          
①供货方进行资质审查
审查文件及审查内容:
A、营业执照、法人、经营范围、有效期限、年检登记情况
B、税务登记证、有效期限、年检登记情况
C、企业代码证、有效期限、年检记录
D、资质证书、批准机关、资质等级、年审登记
E、产品检验报告、检验项目内容、检验单位的资质、检验报告的有效期
F、产品合格证书
G、产品物理力学性能指标的质量证明文件
H、产品质量认证文件(对主要建筑材料)
I、安全生产许可证(建设部文件要求的)
②对供货厂实地考察
实地考察内容:
考察的主要内容包括:生产规模、工艺水平、使用原材料的质量,质量管理及质量自控能力,产品质量检验。
③物资进场报验程序:
A、对每检验批材料进场前施工单位填写“工程物资进场报验表",附材料生产厂家的质量证明文件和施工单位复验结果。
B、监理工程师审查报验单并对进场材料现场外观检查和抽样试验检测。
C、对主要材料如沥青混凝土、水泥等监理工程师要现场见证取样进行复检。
D、经检验合格材料允许在工程上使用,不合格材料补充相关资料或退场
2)市政工程用主要材料及必验项目内容               
                           

序号

材料名称

必试项目

验收批划分及取样数量

1

水泥

安定性、凝结时间,抗压、抗折强度
每一验收批不同部位取
样均匀拌合,见证取样

2

筛分析、含泥量、
泥块含量

每验收批取样1组

3
内燃砖
抗压强度、抗折强度
每验收批不少于1组(6块)

4

卵石、砾石
筛分析、含泥量、
泥块含量
每验收批取样1组
5

砌筑砂浆

稠度、抗压强度

每一批同一砂浆强度等级,留标准
养护试块不得少于1组(6块)

6

路基土(填土)

含水量、击实试验、压实度

每批质量相同的土,应检验1-3次

7

石灰粉煤灰

砂砾混合料

最大干密度和最佳含水量试验
7d无侧限抗压强度试验。
28d抗压强度试验。
含灰量试验
每拌合作业段不得少于1处或2000m²1组,每组不得小于6个。见证取样
8
热拌沥青混合料
出厂温度
铺设温度
碾压温度
油石比
马歇尔试验
压实度
1次/车
1次/车
随时
1-2次/日
1-2次/日
2000m²检查1次
见证取样

9

钢筋砼排水管

外观质量、尺寸
内水压力和外压荷载
每验收批抽取10根
每验收批取2根,一根检验内
水压力,另一根检验外压破坏荷载
10
铸铁井盖及
井圈(复合
树脂,钢筋砼)
外观质量,尺寸
外压荷载
每验收批抽取10根
必要时

11

路缘石,平石(砼、花岗岩)
外观质量,尺寸
每验收批抽取10块
    4、给排水工程控制要点
1)测量放线
监理工程师对施工单位的测量放线要进行旁站,进行以下内容的复核性检查。
①核测临时水准点闭合差和方位角闭合差是否在允许范围内;
②检测管道中心控制点,中心桩,要求施工单位在管道的起点、终点,平面折点,竖向折点及直线段控制点埋设中心桩,桩顶要钉中心钉;
③要求施工单位在放线时埋设坡度板并检查坡度板位置和高程是否准确,是否与水准点闭合;
④检查接入原有管道的高程;
⑤检查挖槽边线、堆土界线,排水措施是否完善。
(2)沟槽开挖
1)主控项目:
①原状地基不得扰动、受水浸泡或受冻;
②地基承载力应满足设计要求;
③经过处理的基底承载力或密实度符合设计和技术规程要求。
2)一般项目
沟槽开挖允许偏差应符合下表规定
                      沟槽允许偏差表

序号

项目

允许偏差(mm)

检查频率

检查方法

范围

点数

1

槽底高程

±20

两井间

3

用水准仪
具量测

2

槽底中线
每测宽度

不少于规定

两井间

6

挂中心线用尺量每侧计3点
3)监理工作要点:
①沟槽开挖严禁扰动槽底土壤,不允许超挖,机械开挖时要予留不小于10厘米土层,由人工清挖,槽底局部超挖要按设计、施工单位的处理措施或施工技术规程进行处理。
②沟槽开挖如果地下水位较高,应进行降水保证沟槽不受浸泡。
③监理工程师要审核施工方案中沟槽支护方案,并依据设计、施工技术规程要求和施工单位的支侧护方案旁站检查支护施工作业,对不符合要求和违章作业责令其改正。
④沟槽位于软土或杂填土地段一般需要做基底处理,施工过程监理工程师要按设计图纸规定进行隐蔽工程检查,处理后的基底的承载力或密实度达到设计规定。
⑤沟槽两测一般不允许大量堆土,根据施工环境和施工需要允许堆土时,堆土距槽边不得小于1米,应根据下管及运输的要求,确定沟槽两侧的堆土量与堆土方式。
⑥在雨季施工要求施工单位制定施工排水措施检查沟槽两侧临时排水沟是否满足排水需要。
⑦冬天施工槽底需要有保温措施,槽底不能受冻。
⑧监理工程师巡检查时,要检查安全施工,在检查支护、排水施工同时检查机械作业,作业范围内电力线路高度、道路、车辆,施工现场警示,围护设置等。
4)管道基础监理要点
①原状地基承载力符合设计要求。
②基础的做法应符合设计要求。
③复核高程样板的标高。
④严格验收。
A、原状地基、砂、石基础与管道外壁间接触均匀,无空隙。
B、管道基础的允许偏差符合GB50268-2008表5-10规定。
5)管道安装
主控项目:
①管及管件、橡胶圈的产品质量应符合GB50268-2008规范第5.6.1、5.6.2、5.6.5和5.7.1条的规定。
②柔性接口的橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂,双通橡胶圈的单口水压试验合格。
一般项目:
①柔性接口的安装位置正确,其纵向间隙应符合GB50268-2008规范5.6.9、5.7.2条的相关规定。
②管道沿曲线安装时,接口转角应符合GB50268-2008规范5.6.9、5.7.5条的相关规定。
③管道接口的填缝应符合设计要求。
   (3)管道铺设
1)主控项目
①管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡;
检查方法:
检查施工记录、测量记录。
②柔性管道管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况;
检查方法:
观察,检查施工记录。
2)一般项目
①管道内应光洁平整,无杂物、油污,管道无明显渗水和水珠现象;
检查方法:
观察渗漏水程度,检查按规范GB50268-2008附录F第F.0.3条执行。
②管道与井室洞口之间无渗漏水;
检查方法:
逐井观察,检查施工记录。
③管道内外防腐曾完整,无破损现象,要求按设计要求;
检查方法:
观察,检查施工记录。
④管道铺设的允许偏差应符合下表规定:
管道铺设允许偏差表
                                                        单位:mm
检查项目
允许偏差(mm)
检查数量
检查方法
范围
点数
1
水平轴线
无压管道
15
每节点
1点
经纬仪测量或挂中线用钢尺量
压力管道
30
2
管道标高≤1000
无压管道
±10
每节点
1点
水准仪测量
压力管道
±30
3)监理工作要点:
①管道铺设施工易发生安全质量事故,开工前监理工程师要认真审查分项工程施工方案中有关安全技术措施是否全面、具体、合理,施工中监理工程师要经常巡视检查其落实情况,发现问题及时纠正。
②用吊车下管施工时要检查吊车状态,吊车司机培训上岗证,吊车有专人指挥作业,吊车作业位置距槽边距离是否符合安全施工要求。
③严禁吊车在架空输电线路下施工,吊车在架空线路一侧施工时其水平和垂直安全距离应符合施工技术规程5.29的规定。
④人工下管施工要检查大绳的质量,直径、锚固柱的直径,埋深是否符合要求。
⑤用吊链下管施工要检查吊链支架强度,稳定性是否满足负荷的要求,吊链质量能否保证施工安全。
   (4)沟槽回填土质量监理
1)主控项目:
①回填材料应符合设计要求。
②沟槽不得带水回填,回填应密实。
③柔性管道的变形率不得超过设计要求和规范要求,管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况。
④回填土压实度应符合设计要求和规范GB50268-2008表4.6.3-1、表4.6.3-2要求。
2)一般项目:
①槽底至管顶以上500mm之内,不得回填含有机物、冻土及大于50 mm的砖、石灰硬块。塑料管及抹带刚性接口周围应采用细粒土回填。
②回填时沟槽内不应积水。
3)监理工作要点:
①沟槽回填土,对不同部位有不同要求,以达到即保护管道安全又满足上部承受动、静菏载,回填土分为管顶以上50厘米内,管顶50厘米以上,胸腔三部分。三部分分别有其不同压实度要求及相应的土壤最佳含水率和最大干密度。
②采用土弧、砂砾基础的管道,腋角部位应按设计要求回填密实后,再按要求压实回填管道两侧,柔性按口管道回填土前,应采取措施将管身固定。
③用灰土回填时,灰土应预先拌合均匀并且含水率符合要求,然后放入沟槽,不得在槽内拌合和不拌合情况下混填。
④管顶以上25厘米范围内,宜用小型夯具,如木夯夯实,管两侧应同时回填每层厚度不大于30厘米夯实后取样做压实度检验。
⑤井室等附属构筑物四周的回填土应同时进行。
⑥非同时进行的两个回填段的搭接处,不得形成陡坎,应将夯实层留成阶梯状,阶梯的长度应大于高度二倍。
(5)检查井施工质量监理
1)主控项目:
①地基承载力必须符合设计要求
②砂浆强度等级必须符合设计要求,按标准图施工时必须符合标准图要求。
③井室、盖板混凝土抗压强度必须符合设计要求,按标准图施工时必须符合标准图要求。
④井盖选用符合设计或标准图要求,标识明显。
⑤井周边回填土压实度必须符合设计和相关规范规定。
⑥检查井允许偏差符合下表规定。
检查井质量要求及允许偏差表

序号

项目

允许偏差
mm)
检查频率

检验方法

范围
点数
1
井室
尺寸
长、宽

ï20

每座

2

用尺量长、宽各计一点

2
  
3
井筒直径
ï20
每座
2
用尺量
4
井口
高程
农田或绿地
+20、-30
每座
1
用水准仪测量
5
路面
-5、-0
每座
1
用水准仪测量
6

井底

高程

安装
D≤1000
ï10
每座
1

用水准仪测量

7
D>1000
ï15
每座
1
8
顶管
D<1500
+10、-20
每座
1

用水准仪测量

9
D≥1500
+20、-40
每座
1

10

踏步
安装
水平及垂直
距、外露长度

ï10

每座

1

用尺量取偏差较大者

11
脚窝
高、宽、深
ï10
每座
1
用尺量取偏差较大者
12
流槽宽度
ï10
每座
1
用尺量
注:1、表中D为管径(mm);
2、接入检查井的 支管管口露出井内壁不大于2cm。
2)一般项目:
①井壁砌筑应位置准确,灰浆饱满,灰缝平整,不得有通缝、瞎缝,抹面应压光,不得有空隙,裂缝等现象。
②井内流槽应平顺圆滑。
③踏步应安装牢固,位置正确。
3)监理工作要点:
①井周围的回填土必须分层回填夯实,每层取样做压实度检验,达到标准后才能继续回填。
②用灰土回填严格控制配比,保证白灰用量,灰土搅拌均匀。
③严格控制井口高程符合检验标准。   
(6)雨水口施工质量监理
1)主控项目:
①雨水口位置及高程符合道路设计要求,位置正确。
②井框、井箅子安装平稳、牢固。
③井周围回填土压实度符合设计要求。
④雨水区、支管允许偏差符合下表规定:
                     雨水口允许偏差表
                             

序号

项目

允许偏差表(mm)
检查频率

检查方法

范围
点数
1
井框与井壁吻合
≤10
1
用尺量取较大值

2

井口高

5-0

1

井框与路面
比用钢尺量

3

雨水口位置与
路边线平行

≤10

1

用钢尺量取较大值

4
井内尺寸
0-+20
1
用尺量取较大值
2)一般项目:
①支管应平顺,不得反坡,管头要露出井内壁不大于2cm,不得断口朝井内。
②内壁抹灰平整坚实。
3)监理工作要点:
①注意检查雨水管的坡度,不允许倒坡。
②雨水管与检查井接口,雨水管与水箅接口要牢固。
③雨水管周围回填土要分层,每层不应大于30厘米,分层夯实,压实度值要符合设计要求。
(7)闭水试验
1)主控项目:
①污水管(渠)道必须进行闭水试验。
②闭水试验段应按井距分隔,带井试验。管道外观不得有漏水现象。实测漏水量必须小于或等于标准试验水头的允许渗水量。
2)一般项目:
①闭水试验在回填土前进行。试验段灌满水后需浸泡24小时后进行。
②排水管闭水检验频率要符合DBJ01-13-2004标准9.1.2.2要求。
③排水管标准试验水头及闭水试验允许渗水量符合DBJ01-13-2004标准9.1.2.3要求。
3)监理工作要点:
①闭水试验要做试验前各项准备。试验时检查试验管段堵口是否密封,砖堵,管道,井身有无漏水或严重渗水试验时,参与测定30min渗水量。
②用环氧水泥砂浆封堵管道渗水点。
③闭水试验不合格,要对检查井和管道做返修处理,重新试验。
    5、道路施工质量监理
(1)路基土方
①路基土方压实度必须符合下表要求
路基土方压实度(重型击实标准)
                                 
序号

                 

压实度(%)

检查频率
检查方法

范围

点数

1
cm)

0-80

快速路和主干路
≥95
1000m²
(三组)
用环刀法或灌砂法检查
次干路
≥93
支路
≥93
2

80-150

快速路和主干路
≥93
次干路
≥90
支路
≥90
3

>150

快速路和主干路
≥90
次干路
≥90
支路
≥90
4

0-30

快速路和主干路
≥95
次干路
≥93
支路
≥90
②填土应区分不同土质按规定厚度分层进行回填,填土经碾压展开,夯实后不得有翻浆,弹簧现象。
③填土中不得含有淤泥,腐殖土及有机物等杂物。房渣土应严格控制使用,遇有特殊情况需经有关技术部门签定后方可使用。
   (2)路基监理工作要点:
①路基施工应对道路的高程,平面控制测量,施工测量放线校核无误后开始。
②雨季施工时路基两侧应挖排水沟,以排出地表水,排水沟的断面及纵坡应确保排水通畅,施工期路基不得积水浸泡。
③路基填方施工要将原地面积水排干,清除表层40厘米范围的淤泥、腐殖土、种植土,清除草皮、树根后平整、碾压,压实度达到设计规定后,开始填筑上层土。
④透水土和不透水土不能在同一层混填,应单独分层填筑。不透水土填在下层并且作不小于4%的横坡。透水土填在上层,并且完全覆盖不透水土。
⑤淤泥,含水量大的土壤,腐殖层、垃圾等不得使用。建筑碴土要根据施工条件需要时经设计同意后使用。
⑥路基填土应水平分层填筑,填筑宽度应包括路肩边坡清坡在内的宽度,采用振动压路基(10t 12t)碾压时每层的虚铺厚度小于40cm,用12t15t 压路机碾压时每层虚铺厚度小于30cm,反复碾压,取样作压实度检测,检查轨迹深度,严格控制填土压实度。
⑦填土施工要经常检查填土的含水率,含水率大要适当晾晒,含水率小达不到最佳含水量要适当浇水。
⑧路基范围内有管道沟槽时,管顶以上50cm范围内不得用压路机压实,管道沟槽回填土的压实度应符合路基压实度标准。
⑨路基成型后要进行路面的中线,宽度、横向坡度、弯沉值检验
    (2)基层与底层
     1)水泥稳定碎石(砾石)底基层和基层质量主控项目:
① 碎石及级配砾石材料应符合下列要求:
轧制碎石的材料可为各种类型的岩石、砾石。轧制碎石的砾石粒径应为碎石最大粒径的3倍以上,碎石中不应有粘土块、植物根叶、腐殖质等有害物质。
碎石中针片状颗粒的总含量不应超过20%。
②碎石颗粒范围和技术指标应符合下表规定:
项目
通过质量百分率(%)
基层
底基层
检验方法
筛孔尺寸(mm)
37.5
85~100
查检验报告
31.5
100
液限(%)
<28
<28
塑性指数
≤9
9
压碎值
30%
35%
压实度
97%
95%
③每1000m2抽检1点,方法灌砂法或灌水法。
④弯沉值不应大于设计规定。
检查数量:设计规定时每车道、每20m测1点。
检验方法:弯沉仪监测。
2)一般项目:
①外观质量:表面应平整、坚实,无推移、松散、浮石现象。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察。
②水泥级配碎石及碎砾石基层和底基层的偏差如下表:
项目
允许偏差
检验频率
检验方法
范围
点数
中线偏位(mm)
≤20
100m
1
用经纬仪测量
纵段高程(mm)
基层±15
20m
1
用水准仪测量
底基层±20
平整度(mm)
基层≤10
底基层≤15
20m
路宽(m)
9
1
3m直尺和塞尺连接量两尺取较小值
9~15
2
15
3
宽度(mm)
不小于设计规定+B
40m
1
用钢尺量测
横坡
±0.3%且不反坡
20m
路宽(m)
9
2
用水准仪测量
9~15
4
16
6
厚度(mm)
碎石+20
   -10
1000m2
1
用钢尺量测
3)监理工作要点
①水泥稳定级配碎石基层、底基层施工要编制施工方案,监理工程师批准后才能开工。
②基层、底基层摊铺施工,监理要旁站检查,发现问题及时纠正,并认真做旁站记录。
③检查拌合场的质保书和试验报告,并实地考察,对拌合场提供的混合料进行抽检(强度、最大干密度和最佳含水量)。
④对现场配置的机械设备进行检查,检查是否符合施工单位方案和技术规范的要求,是否满足施工的需要。
⑤检查试验阶段的准备情况,审批试验阶段的开工报告和已完试验段的工作总结。对每天进场混合料进行含水量、拌合均匀度的检查。
拌合好的料在拌合场和工地堆放时间不超过2d。
⑥当压实厚度不小于25cm时应分层施工,并上下2层粘结良好。摊铺中一次整平避免离析,严禁在已碾压成型的水泥稳定层上增加找补层。
⑦碾压完成及时检查平整度、厚度、纵段高程、横坡、强度,并进行外观检查,不合格的要及时返工。
⑧碾压完成后即应开始保湿养护,表面必须保持湿润,养护期至少7d,养护期间断行交通。
     (3)沥青混凝土路面
1)主控项目:
①沥青混凝土路面压实度符合下表要求
②沥青混凝土路面厚度应符合设计和下表要求
③沥青混凝土路面的弯沉值应符合设计要求和下表要求
  
沥青混凝土路面主控项目允许偏差表
         
序号

项目

规定值或允许偏差

检查频率

检验方法

范围
点数

1

压实度

≥95%

1000m²

1

查试验记录
2
厚度
5mm~+10mm
1000m²
1
用钢尺量

3

弯沉值

符合设计要求

20m

每车道20m测1点
弯沉仪测
2)一般项目:
①表面应平整、坚实,不得有脱落,掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细粒集中、油斑等现象。
②用12t以上压路机碾压后,不得有明显轨迹。
③施工接缝应紧密,平顺,烫缝不应枯焦。
④面层与路缘石、平石其它构筑物应接顺,不得污染其它构筑物,不得有积水现象。
⑤沥青混凝土路面质量允许偏差符合下表规定。
沥青混凝土路面允许偏差表
序号

项目

规定值或允许偏差

检查频率

检验方法

范围
点数

1

抗滑

摩擦
系数

符合设计要求

200m

1
摆式仪
全线连续
横向力系数车
构造
深度

符合设计要求

200m

1

2
平整度

б≤1.8mm

100m

路宽(m)
<9
1

用测评仪检测

9~15

2

>15
3

≤3mm

20 m

路宽
m)
<9
1
3m直尺和塞尺连续量取两尺取最大值见注2
9~15
2

>15

3

3
宽度
不小于设计值
40m

1

测距仪或
用钢尺量
4
中线高程
ï10mm
20m
1
用水准仪测量
5
中线线位
20mm
200m
4
用经纬仪测量

6

横断高程

ï10mm且横坡
差不大于0.3%

20m

路宽(m)
<9
2

用水准仪测量

9~15
4
9~15
6

7

井框与路
面高差

≤5mm

每座

4

十字法用塞
尺量最大值
注:(1)测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差б;无测平仪时可采用3m直尺检测;表中检验频率点数为测线数;
2)表中第1、2项也可采用自动检测设备进行检测;
3)基层表面应按设计规定用量撒泼透层油、粘层油;
4)改性沥青混凝土路面可采用此表进行检验。
3)监理工作要点:
①热拌沥青混合料面层施工要编制施工方案,监理工程师批准后开工。
②热拌沥青混合料面层施工时,监理要坚持旁站检查,发现问题及时纠正。
③沥青混合料配合比要符合设计要求,原材料要符合要求,配合比要经有相应资质的试验室试验确定资料要报验批准。
④沥青混凝土拌合厂要经业主、监理单位考察后确定,拌合厂的产品要出具合格证。
⑤沥青混凝土混合料,应拌制均匀,配合比准确,温度适当,过火料和花料不得使用。
⑥沥青混凝土的拌合,运输、摊铺、碾压各阶段温度控制符合下表要求。
沥青混凝土混合料的控制温度表
        温度
材料

出厂温度

运至工地

摊铺

碾压

开放交通

石油沥青

160~140
170~160)
不低于150~130
(≥150)
不低于 150~120
160~130)
不低于120~70
130~90)

不高于50~45

改性石油沥青

据改性沥青混凝土品种确定

注:1、( )内为冬期使用
2、摊铺与碾压温度供应在试验室中取得可靠的参数。
⑦在基层上铺沥青混凝土前应撒透层油,透层油上面撒石屑,透层油应均匀、无剥落;沥青混凝土之间喷洒粘油层;封层油层与粒料洒布均匀不应有松散、裂缝、油丁、波浪、花白、漏洒、堆积、污染等现象。
⑧沥青混凝土必须采用机械摊铺施工,摊铺作业要连续进行,接茬处要直茬热接,摊铺厚度要经试验确定。
⑨运至现场的混合料要进行外观质量检查,拌合要均匀,不得有不均匀的花白石子,离析过火焦红,不符合要求时停用。
⑩运至现场的混合料要进行温度检测,不符合要求时停用。
⑪当沥青混合料摊铺 一段后,应及时测温。温度符合时开始碾压。应采用12t振动式压路机碾压,碾压至无明显轮迹,密实度达到质量要求。
⑫碾压过程中混合料表面不允许发生裂纹和移动现象,发现时应停止碾压,及时调整碾压温度和压路机碾压速度。
⑬碾压时要严格控制碾压速度,碾压速度宜控制在25~35m/min。
⑭降雨或基层潮湿时,不得进行摊铺施工作业,未成活及遭雨淋的沥青混凝土全部刨除,更换新料。
⑮冬施期间沥青混凝土运至工地的温度不能低于150Cº碾压温度不应低于90Cº,且应随铺随压。
⑯沥青混凝土摊铺施工时监理工程师现场见证取样做马歇尔稳定度检验,钻芯取样检验压实度和厚度。
(4)路缘石
1)一般项目:
①路缘石、平石应稳固,并应做到线条平直,曲线圆润、表面洁净不被污染,路缘石的勾缝应严密,平石不得阻水。
②路缘石背后回填土应密实;如背后回填混凝土,其配合比应符合要求。
③路缘石、平石的规格模式,几何尺寸,物理力学性能应符合设计要求。
④路缘石、平石允许偏差符合下表规定。
路缘石、平石允许偏差表

序号

项目

允许偏差
mm)
检验频率

检验方法

范围
点数
1
直顺数
≤10
100m
1
20m小线量取最大值
2
相邻块高差
≤3
20m
1
用塞尺量取最大值
3
缝宽
ï3
20m
1
用钢尺量取最大值
4
顶面高程
ï10
20m
1
用水准仪测量
5
外露尺寸
ï10
20m
1
用钢尺量取最大值

6

混凝土抗压强度

符合设
计要求
2000块/每批
5块/
每批

现场用回弹法检测

注:路缘石、平石材质分为混凝土或天然石材
2)监理工作要点:
①对进场材料质量进行检查,破损、掉角、颜色不符合要求不允许使用。
②取样做抗压、抗折强度试验,达不到要求的不允许使用。
③路缘石的背后一定要混凝土固定,其厚度、宽度要符合要求。
(5)路面砖人行道
1)主控项目:
①路床和基层的压实度应满足下表规定。
路面砖、人行道主控项目允许偏差表

序号

项目

规定值

检验频率

检验方法

范围
点数

1

压实度

路床
≥93%

100m

2

用环刀法或
灌砂法检验
基层
≥95%

2

路面砖

抗压强度

符合设计要求

每批

1组

抗压、抗折力
学试验检测
抗折强度
注:本表中的实度采用轻型击实标准
②水泥砂浆强度应符合设计要求。
③路面砖的规格、型式、几何尺寸、物理力学性能符合设计要求。
2)一般项目:
①铺砌应平整、稳定,灌缝应饱满,不得有翘动现象。
②人行道与其它构筑物应接顺,不得有积水现象。
③路面砖人行道允许偏差符合下表规定。
路面砖、人行道允许偏差表
                        

序号

项目

规定值或
允许偏差
检验频率

检验方法

范围
点数
1

平整度

≤5mm

20m

1

3m直尺和塞尺连
续量取两尺取最大值
2
宽度
不小于设计值
40m
1
用钢尺量
3
相邻块高差
≤2mm
20m
1
用塞尺量取最大值
4
横坡
ï0.5%
20m
1
用水准仪测量
5
纵缝直顺度
≤10mm
40m
1
20m小线量取最大值
6
横缝直顺度
≤10mm
20m
1
沿路宽拉小线量取最大值

7

缝宽

大方砖
≤3mm
20m
1
用钢尺量取最大值
小方砖
≤2mm
20m
1
用钢尺量取最大值
8
井框与路面高差
≤3mm
每座
4
十字法 用塞尺量最大值
注:独立人行道应增加检验高程指标,允许偏差为ï10mm。
3)监理工作重点:
①对进场材料进行检验、破损、掉角、颜色不符合要求的不允许使用。
②取样做抗压、抗折强度试验,达不到要求的 不允许使用。
③铺砖前对基层或垫层的处理符合设计要求。
五、监理工作方法措施
(一)进度控制工作
1、施工项目部根据施工组织设计中的总进度计划,按施工月份编制综合施工计划,将当月施工的分项工序确定施工起止日期。其中进度计划附图提倡时标网络图。           
2、监理工程师审核月份施工计划的重点是进度计划是否符合总工期控制目标,进度计划与施工方案的协调和合理性,审核劳动力,原材料和施工机具计划,能否满足施工进度求。
3、监理工程师经常检查施工形象进度,进行动态管理,监理日志记录各种影响工程进度的因素。
4、 施工阶段要求施工项目部,每月末统计提报当月实际完成进度的工作量和工作量报表。监理工程师进行实际进度与计划进度比较。
5、监理部充分利用工地监理例会,对进度拖后进行总结分析,找出差距原因,制定改进措施。当进度拖后属非施工方责任时,进行协调予以改善。
6、监理部及时完成各类报审文件的审查和工程材料与工程报验验收等职责工作,不符合要求的即时指出,不出现不合理拖延而影响施工进度。
7、建设单位按期提供施工场地,落实用水、用电供应等工作,为按期开工创造条件。按施工承包合同规定,及时支付工程进度款,做好有关配合工作,为施工正常进行提供有利条件。
8、监理部及时完成各类报审的审查和工程材料与工程报验验收等职责工作,不符合要求的及时指出,不能出现不合理的拖延而影响施工进度。
9、按施工承包合同规定,因非施工方原因出现必要的暂时停工和增加工程量,应及时进行工期签证,经建设、施工、监理三方按有关规定处理与工期、费用等有关问题。
10、工程全部完工抓紧缺陷处理、专项验收和资料整理,监理部通过预验收进行指导督促,尽快具备验收条件组织正式验收并一次通过。
  
(二)质量控制工作        
1、监理部审查施工项目部的质量保证体系,作到组织完善、素质胜任、职责明确。施工若有分包队伍时,审核其资质材料和技术能力,能胜任分包专业施工。工程建设过程检查质保体系运行情况,实现施工自检职能。
2、审查施工项目部提交的施工组织设计、施工方案和技术措施,达到组织合理,措施可靠,能确保施工质量时予以确认。   
3、专业监理工程师对施工项目部报送的各部位施工测量放样成果进行复测和确认,跟踪检查施工按测量放线进行,施工不出偏差。
   4、执行工程所用原材料、构配件和设备报验,并对实物按规定采用平行检验和见证取样进行抽检,合格的予以签认。不合格的监理人员拒绝签认,并不准使用。进场试验不合格允许复试的可再次见证取样,重新审核试验结果。
5、各道工序开工时监理人员再次核对原材料是否与报验合格一致,不一致的不准使用;对直接影响工程质量的计量设备和配合比进行检查。
   6、监理人员对施工过程进行巡视检查,对地基换填土、现浇混凝土施工、防水细部处理等重要部位进行现场盯班旁站监理,落实旁站监理方案,发现问题立即通知施工方整改。
   7、专业监理工程师对承包方报送的检验批工程质量验评资料进行审核,并对实体质量平行检验,符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序,指令整改处理,监理人员拒绝签认,承包方不准进行下道工序。
8、隐蔽工程按工序在施工方自检合格的基础上,报专业监理工程师验收合格的予以签认,质量不合格的不予签认,指令整改处理,不得进行下到工序。
   9、各分部工程监理人员见证工程安全和使用功能检验,由总监理工程师主持验收。对质量缺陷专业监理工程师监督处理过程,达标后重新组织验收。
   10、施工中若发生质量事故,首先令其停止该工序施工,及时报告建设方,按事故等级组成调查组,监理部参与或协助进行事故调查和处理方案的制定,监督处理过程,对处理结果检查验收,事故全部处理结束形成完整的文件资料。
11、监理工程师对工程技术资料严格管理,工程报验和基础、主体、完工三大阶段,对施工技术文件资料认真核查,资料不合格不给签署监理验收意见,并指令施工方修改补充完善,确保资料真实完整,工程竣工交付合格资料。
(三)施工旁站工作
1、局部软土地基处理施工
地基制作的好坏直接影响到道路路面结构的质量,对局部软土地基处理也成为监理旁站的重点。所谓软土地基是指由淤泥、淤泥质土、松软冲填土与杂填土或其它高压缩性软弱土层构成的地基。本工程对软土地基采用换填法处理。监理具体要求如下:
(1)出现软土地基的部位首先要建设方、监理部、施工单位、设计单位、地勘单位共同确认软土地基的形成情况及范围,然后决定换填范围及深度。
(2)换填材料及施工机具进场旁站监理必须检查合格方可使用。
(3)挖除软弱土层到确认的深度,如还需挖深,施工方与现场旁站监理作好挖深记录。
(4)换填材料分层填筑,填料为30-60cm一层虚铺,虚铺后用12吨或18吨压路机稳压3-4遍,稳压后表面应平整,如不平整找平后再碾压1-2遍。期间监理旁站要保证压实效果。
(5)密实度检测采用18吨压路机碾压无松动、无弹簧等现象,且无明显轮迹,判定合格,否则继续碾压。合格和经现场旁站监理人员确认继续填筑达到要求高度。
(6)换填完成现场旁站监理人员及时填写旁站记录并让施工方质检人员签字确认。
    2、沥青混凝土上下面层施工
沥青混凝土上、下面层施工为本工程关键工序。沥青混凝土上、下面层施工是道路工程中工程造价最高的一道工序。其施工质量的好坏直接关系到整体道路工程的外观形象、路面收水效果、竣工后市政养护工作量的大小及投入使用后车辆行驶的安全。对此关键工序在施工中必须进行全程旁站监理,并填写旁站监理记录,工程程序及监理要求如下:
(1)在施工面层前必须检查施工单位的面层施工计划、人员安排及所附材料合格证、配合比和有关检验报告。
(2)现场旁站监理人员必须随时监测沥青混凝土的温度(摊铺前温度不低于165℃),当发现温度偏低时,必须停止此材料的使用,并作记录。
(3)在面层施工的同时,需用水准仪对摊铺碾压后的面层进行高程抽检监控,现场将实测高程与施工设计图高程对比,若发现有超过偏差范围的,及时反馈施工方现场进行翻修整理。
(4)沥青料摊铺后必须用8吨压路机进行初压稳定,碾压遍数不少于3遍,然后用16吨胶轮压路机进行复压,遍数应不少于2遍,最后用12吨光轮压路机进行收面,遍数应不少于2遍。监理现场检查碾压情况及碾压遍数,碾压后面层外观应无纵向轮迹及裂缝,沥青混凝土外观均匀致密。
(5)摊铺碾压后的面层应无大于10mm的空隙麻面,如有则通知施工方现场挖出翻铺。
(6)面层摊铺碾压成型后,监理组应检查施工方对封堵交通是否落实,是否有专人看管,面层施工形成后封堵交通应不少于一天。
(7)当天面层摊铺碾压成型完成后,监理应对当天旁站监理情况填写监理旁站记录,旁站人员签字后应让施工单位质检人员也进行签字确认方为有效文件。
3、排水工程管道闭水试验
闭水试验是检验铺设管道渗水量是否符合GB50268-2008规范要求的试验,是检测所铺管道能否投入使用的重要环节,闭水试验直接检验管座、接口、井室密封等工序总体综合质量是否合格。闭水试验旁站监理具体工作如下:
(1)首先检查施工单位质检员所报验资料是否填写准确,自检是否合格。若资料检查及自检不合格,不允许进行现场闭水试验。
(2)闭水试验的井段必须放水浸泡1天方可进行。
(3)监理人员到达现场后首先检查闭水管段的外观情况,若发现管接口、井室墙壁及管节中间有砂眼漏、冒水等现象,应及时通知施工方进行返修后再报验闭水。只有外观检查合格后方可进行现场渗水量测量。
(4)渗水量现场测量历时按规范不得少于半小时,监理人员必须现场亲自检测,不得让施工单位人员代测。在检测的半小时内监理人员不得离开现场,计时起、终所量水面高低数据必须亲自量取并与施工人员共同记录确认。
(5)现场对所得数据进行渗水量计算,若合格则当时给予签认,若不合格责令施工方检查修补,另行报验。
(6)不论档次闭水试验是否合格,现场监理人员必须及时认真填写旁站监理记录,并让施工方现场质检人员签字确认。
4、排水管道沟槽回填
(1)沟槽回填过程中监理必须旁站,现场查看回填土不得含有大于5cm以上的砖石或10cm以上的土块及垃圾土、杂填土、腐殖土和软泥包,若出现以上土质,必须及时指出并予以清理出场,禁止使用。
(2)每层回填土虚土厚度不得大于25cm,现场必须严格控制。
(3)每层回填土采用蛙式电夯进行夯实,遍数不得少于3遍,现场旁站监理人员对夯实后的土层进行检查,施工方对每层夯实后的密实度进行检测,监理人员进行检查确认,对有疑点处或夯实密实度可能达不到标准且无法明确确认处,监理人员必须亲自取疑点处的土采用环刀法进行压实度试验分析,如不达标则继续进行碾压夯实。
(4)回填完毕且均达标后,现场旁站监理人员须如实填写旁站监理记录,并让施工方质检人员签字确认。
(四)检测见证工作
1、材料检测见证

序号

材料名称

必试项目

验收批划分及取样数量

1

水泥

安定性、凝结时间,抗压、抗折强度
每一验收批不同部位取
样均匀拌合,见证取样

2

筛分析、含泥量、
泥块含量

每验收批取样1组

3
内燃砖
抗压强度、抗折强度
每验收批不少于1组(6块)

4

卵石、砾石
筛分析、含泥量、
泥块含量
每验收批取样1组
5

砌筑砂浆

稠度、抗压强度

每一批同一砂浆强度等级,留标准
养护试块不得少于1组(6块)

6

路基土(填土)

含水量、击实试验、压实度

每批质量相同的土,应检验1-3次

7

石灰粉煤灰

砂砾混合料

最大干密度和最佳含水量试验
7d无侧限抗压强度试验。
28d抗压强度试验。
含灰量试验
每拌合作业段不得少于1处或2000m²1组,每组不得小于6个。见证取样
8
热拌沥青混合料
出厂温度
铺设温度
碾压温度
油石比
马歇尔试验
压实度
1次/车
1次/车
随时
1-2次/日
1-2次/日
2000m²检查1次
见证取样

9

钢筋砼排水管

外观质量、尺寸
内水压力和外压荷载
每验收批抽取10根
每验收批取2根,一根检验内
水压力,另一根检验外压破坏荷载
10
铸铁井盖及
井圈(复合
树脂,钢筋砼)
外观质量,尺寸
外压荷载
每验收批抽取10根
必要时

11

路缘石,平石(砼、花岗岩)
外观质量,尺寸
每验收批抽取10块
2、工程施工与实体检测见证
(五)平行检验工作
1、材料设备平行检验
工程材料报验时,应对实物进行外观检验,在使用时还应对其品种和质量再次检查;工程设备进场后应进行开箱检验,其型号和规格必须符合设计要求和合同约定,严格控制不得以次顶好。通过监理机构对质量证明文件的审核和实物检验实现对工程材料设备进行有效的质量控制,避免不合格物料用于工程。检验时记录材料实际的品种、规格、型号等情况,从而判断是否符合设计和规范要求。
2、工程实体平行检验
    工程实体平行检验在施工过程,结构完成和工程完工进行。质量验收规范中的主控项目多数采用外观检验,所以外观检验项目应全数检查;实测检验项目按构件或房间等的一定比例抽查,检验时用平行检验记录表作好记录,检验结果与相关质量验收规范对照比较作出结论。
监理平行检验记录表,使用时对表列检验项目,实际未检项目在记录栏和结论栏划横杠表示;实际检测项多余记录表所列项目时可以补充。
   (六)安全监控工作
    1、监理部全体人员认真学习《建设工程安全生产管理条例》,《建筑施工安全检查标准》,《建设工程安全监理规程》和公司的《工程监理安全管理制度》,用于指导安全监理具体工作。
2、监理部在第一次工地会议上向各施工单位进行“建设工程安全监理交底”。在监理例会中将安全生产做为一项重要内容,总结前段安全生产情况,提出下步安全工作重点和防范措施,必要时召开安全生产专题例会,解决存在安全隐患问题。
3、监理部审查施工单位编制的危险性较大分部、分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求。
4、监理部针对工程项目危险性较大的分部、分项工程情况编制专项安全监理实施细则,明确安全监理的方法措施控制要点和工作流程。将重大危险源的安全防护和作业安全作为安全监理的重点监督、检查验收内容。
5、工程正式开工前核查施工企业资质和安全生产许可证,检查安全生产保证体系,以及项目负责人和专职安全员的安全生产考核证书,检查特种作业人员的操作资格证书等与安全生产相关的文件证件,齐全有效时方可在报审表上签认批准正式开工。
6、施工所用起重机进场后,要求施工项目部将机械性能检测报告及合格证作为起重机械报审表附件向监理机构报审。监理工程师复核确认后签署同意安装意见。
起重机械安装后应提示项目部报主管部门验收并备案,用起重机械验收核查表,将验收许可证及备案证书做为附件向监理机构报验。监理工程师复核确认后签署同意使用意见。
7、施工所用土方铲运机械、挖掘机械等,进场后应进行安全许可验收,将安全许可验收证作为机械报审表附件向监理机构报验。监理工程师复核确认后签署准予使用意见。
8、监理部对在建工程现场的安全检查,采用巡视检查、旁站监督安全联查、参加验收等各种形式。依据经批准的专项施工方案和建筑施工安全检查标准,检查安全生产实施的搭设状况和施工作业的不安全行为,发现存在安全施工隐患时,及时采取措施促使施工单位尽快纠正。
9、监理人员每天巡视作业质量的同时,将施工安全列入工作日程随时进行检查,监理部按施工阶段和现场安全防护情况,不定期的组织施工总承包单位和分包队伍主管人员、建设单位、现场代表、监理机构全员,对工程安全和文明施工全方位联查。各种形式的检查均记入监理日志,安全联查要有检查记录,必要时召开安全专题会议。
10、在结构沥青混凝土施工和装配式结构安装旁站的同时,将安全防护和作业安全列入监理检查内容。
11、监理机构安全监理工程师应参加施工单位、建设单位、主管部门组织的安全检查和安全重要设备验收,听取各方检查验收意见,对提出的存在问题督促施工单位整改,并对整改结果进行验收。
12、监理部在工程施工阶段发现各类安全防护设施存在隐患和施工作业的不安全行为,必须及时通知施工单位,并督促其立即整改。情况较轻的不安全行为可当无口头指出改正,情况较严重的下达《建设工程安全监理暂停令》,并说明原因和停工范围,同时填写《建设工程安全监理暂时停工报告》报告建设单位。
13、在监理过程中发生隐患监理工程师督促整改不起作用时,应及时报告建设单位和安全行政主管部门,采取有效手段实现消除隐患,确保安全生产实现计划目标。
14、施工现场若发生安全事故,总监理工程师应及时签发建设工程安全监理暂停令,并向监理单位和建设单位报告。当发生重伤及以上安全事故后,施工企业应立即报告事故发生地和企业注册地建设行政主管部门,及其他有关单位。
15、生产安全事故按等级划分和事故调查组组成规定进行调查,监理机构应事先收集整理安全监理资料,而后参加配合事故调查和分析。
16、安全事故调查组提出的处理意见和防范措施,监理部要检查施工单位的落实情况。施工单位事故现场处理完毕应提交复工方案,监理机构进行审查,并到施工现场对整改处理结果进行核查,总监理工程师审核确认后,按相关规定下达复工令。
  (七)造价控制工作
1、监理部建立完善的造价控制体系和责任制。日常检查记录各种影响造价的因素和事件,对监理无法控制的及时向建设方代表报告,采取积极措施尽力消除和减少工程外支出。对已发生的干扰事件及时处理,以降低影响程度。
2、监理部重点控制合同外的工程费支出,尽力减少因增项变更而引起增大
工程造价;对施工承包价中允许调整的建筑构配件、机电设备等的价格,协助建设方选择最高性能价格比的产品,避免资金浪费。
3、严格经济签证手续,工程发生不经实测无法计算工程量的各类增减变更,
必须由建设、施工、监理三方代表当场计量签证,由项目总监最后核签,才能作为工程款支付和结算的依据。
4、工程变更单价在投标工程量清单报价中已有的,执行工程投标报价;增
项变更的单价投标报价中没有的,可执行现行定额单价,并征得建设和施工方同意。
    5、建设、设计和监理方主动配合施工方,完成应尽义务,,努力消除索
因素,使工程建设顺利进行,不造成索赔条件。
6、凡有下列情况之一者,监理工程师拒绝工计价:
① 工程质量未经监理工程师检查并签认合格,或经验收但需返工处理的。
② 不可预见的工程完工,但未经专业监理工程师检查并签认的工程。
③ 未按程序办理签认的各类工程变更工程量清单以外的工程量;
④ 因施工承包单位责任造成清单工程量增大部分;
⑤ 工程单价与投标中标报价的工程量清单不符合。
7、严格执行工程款支付程序。工程款支付申请中包括合同内的工程量、工程变更增减费用、经批准的索赔费用,应扣除工程预付款、保留金及施工合同约定的其他费用。专业监理工程师逐项审查后,提出审查意见报总监理工程师审核签认,最后才能作为工程款支付依据。
8、工程竣工结算审核。施工单位提交工程竣工结算报表后,监理工程师收集经批准的历次工程变更费用、现场土方计量、费用索赔等文件,作为工程竣工对施工合同承包价调整的依据。经审核计算后工程竣工结算审核意见书明列:合同承包价、变更费用增减、罚款与奖金、竣工结算总造价历次工程款支付额、保修金等,竣工结算时应付款。最后报建设单位。
六、施工技术要点
1.路基中线放样复核
路基原地面中线桩测设严格执行监理复测确认,其必查点设在起决定影响部位。路基弯道有缓圆段时必查点应为:直缓点ZH、缓圆点HY、曲中点QZ、圆缓点YH,缓直点HZ、路基弯道无缓圆段时必查点应为:直圆点ZY、曲中点QZ、圆直点YZ;直线路段中线每100m长必查不少于1点。监理复核确认合格后在报验单上签认批准。
2.填方施工的质量控制
填方路基为填土、填石或土石混填,监理应要求施工项目部分别进行填筑试验。分层填筑、分层压实、分层验收,严格对填料质量、石块粒径、填层厚度、碾机械和碾压遍数加以控制。监理检测压实度、填层厚度和填筑宽度,分层验收后方准上层填筑。
土质填料必须对各取土点按不同土质取样试验,其含水量、液限、塑限必须符合要求。施工时严格控制泥块、泥炭和含有植被的土不得用工程,每层填厚虚铺不大于300mm,压实度对照试验取得的标准干密度,不得低于施工技术规范对不同压实分区压实度标准。
路床石块最大粒径不大100mm,且大块石料不得集中。碾压机械采用振动压路机不小于18吨,碾压遍数由试验段确定。
3、填方检测验收要点
填石路堤采用沉降差与工艺参数相结合的双控检测评定方法,分层填筑分层压实,分层检测压实度、填层厚度、填筑密度,合格后方可进行上层填筑。总沉降差应符合试验段标准,检测碾压的沉降差以不大于2mm为合格。为确保压实度可靠,每填筑不超过80cm进行一次弯沉检测。
4、排水管沟开挖与管道埋设
排水管沟开挖检查定位放线,确保平面位置准确;开挖控制底标高,管沟定型后验收;管道埋设检查施工方法,确保接头严密和直顺与标高准确;检查并砌筑与管道连接可靠,经抹灰后不应有渗漏现象;管道埋设隐蔽前按规定对污水管道进行闭水试验,符合要求后方可填筑肥槽;肥槽填筑在管道顶部500mm以下部分禁止采用重型机械碾压,应采用小型夯机分层填筑分层夯实,并分层取样试验压实度,避免以后回填部分沉陷。
5、二灰碎石基层质量要点
所用石灰的质量至关重要,必须严格先试验合格后使用的原则。若进场成品消石灰必须先试验,合格后进场,成品消石灰质量不合格的概率最高,主要原因是供应厂家将石灰消解存放时间过长,致使胶结成份严重减低。
二灰碎石混合料必须采用厂拌法,是保证配合比准确和拌和均匀的前提条件。监理工程师除对所用材料严格控制外,要经常到拌和厂检查实用材料质量、集料级配、联结材料用量以及拌和的均匀程度。
铺筑施工重点控制混合含水率、粗集料离析、施工缝设置及接缝处理、碾压机械及碾压遍数,成型后洒水保湿养护不少于7天。
6.水泥稳定粒料基层质量要点
水泥选用严格实现初凝时间3小时以上和终凝时间6小时以上的水泥,是保证施工从混合料拌制经运输、摊铺、碾压成型在初缝前全部完成。
施工过程为防止压实后钻心检测出现松散状态应采取如下措施:
1)下承层检查清扫到位,水稳铺筑前洒水湿润;
2)运输车向摊铺机料斗卸料,若有混合料散落到下承层要及时清除;
3)施工缝严格清除松散不实的边部,接缝时洒水泥浆作结合;
4)铺筑终压必须在水泥初凝前完成,严禁超时碾压;
5)按要求洒水保湿养护不少于7天。若不能上层施工时还要继续保湿洒水。
7、沥青路面混合料与防止分层不牢
沥青路面混合料的拌制配比与温度对质量保证致关重要求,施工时进行监理旁站检查,拌合不均要退场重新拌制,温度超高的混合料只能废弃,严格控制不合格混合料用于工程。
透层和粘层油是防止分层脱皮的重要措施,但必须保证其质量方能达到效果。首先基层必须清扫干净,不得有积水或灰尘,监理必须事验收,再者断交不得人员和车辆造成污染。
分层不牢的另处二个原因是摊铺卸料时洒落到基层上不予清除,以及低于要求温度超时碾压。监理在施工方案审查时作为重点,并要求施工方事前作好技术交底,施工过程监理旁站参与质量控制,发现违规行为及时指出改正。