1. 编制说明1.1 编制说明 混凝土工程施工过程中的缺陷影响工程质量,为最大限度的消除混凝土工程缺陷对工程质量所造成的影响,达到工程技术和施工规范的要求,保证工程质量和结构安全,本方案对混凝土工程质量缺陷产生的原因、预防措施及治理方法进行编制 本方案所指的混凝土缺陷是指混凝土构件在施工过程中和拆模后,混凝土质量出现如疏松、麻面、蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、裂缝、外形缺陷、外表缺陷、混凝土串号等施工缺陷。对于混凝土结构出现的混凝土强度达不到设计要求、混凝土外形结构严重爆模等严重质量缺陷和质量事故,须对其采取拆除重新施工的处理措施。 1.2 编制依据2. 施工准备2.1 缺陷调查及器具准备1、结构模板拆除后,要立即派人对结构外观进行全面检查,查明需修补处的混凝土蜂窝、麻面、胀模、空洞等缺陷的部位、大小。进行现场标记并做好记录。 2、准备好修补过程中使用的工具,如脚手架、斩子、铁锤、靠尺、沫子、墨斗、毛刷等。 3、现场施工员负责组织技术、质检部门人员对操作施工人员进行详细的施工技术、安全交底,要让操作人员明确施工中各个步骤及操作要求。 4、施工员负责对操作人员进行技术指导和检查监督工作。 5、要求待修补处的混凝土强度达到设计强度的75%后,才能进行修补工作。 2.2 劳动力准备施工人员根据缺陷存在的数量,由现场施工员合理的安排,修补人员必须是专业人员,要有相应的修补经验及较高的技术水平。 2.3 修补前的准备工作1、首先对待修补部位的松散多余混凝土进行凿除,直至凿到密实的混凝土面。剔凿时做到小锤细凿,严格控制凿剔深度,不得超凿,需保证保护层厚度。 2、对凿除部位用毛刷刷干净,并用水充分湿润,使其无松动石子及粉尘,表面清洁。 3、需要进行支模时,要求模板支设牢固,并留设浇筑口和清理口,确保支模时的垃圾能清理干净。清理后及时封堵清理口。 4、对修补处涂刷一层和混凝土相同的水泥做成水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。 5、采用与原混凝土设计强度等级高一级的微膨胀细石混凝土进行浇筑修补,并仔细捣实。 6、混凝土终凝后拆模,加强洒水养护,避免新旧混凝土结合处开裂。 7、对于较轻微的麻面现象,用毛刷刷干净,用水冲洗,使其无松动石子及粉尘后,修补前涂刷同混凝土标号水泥浆基层或用1:2水泥砂浆进行抹面处理即可,施工完毕终凝后加强淋水养护。 8、对胀模部位的混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。要求凿成后的凝土表面观感达到斩假石的效果,无松动石子及混凝土颗粒。 3. 混凝土质量缺陷的分类及产生的原因3.1 混凝土质量缺陷分类1、根据国家标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表) file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps1.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps2.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps3.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps4.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps5.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps6.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps7.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps8.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps9.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1256/wps10.jpg 2、混凝土质量其他缺陷 1、混凝土串号:不同混凝土强度等级之间,将低强度等级混凝土浇入高强度等级混凝土构件内。本工程主要是指将梁板混凝土浇入柱内。 2、施工缝结合不好:施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不好。 3、模板工程质量缺陷:涨模、爆模、模板下绕,拼缝不严、错台等。 3.2 混凝土产生质量缺陷的成因
|